我院新建大楼25平米紫外线灯管安装

  [复制链接]
发表于 2014-11-8 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
位老师,我想请问一下我们医院马上搬新大楼了,治疗室有25平米左右,要安几根紫外线灯管啊

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 09:47 | 显示全部楼层
      不知你院治疗室楼层高度多少米,应以实际体积数确定紫外线灯安装数量。
                              WS/T 367—2012  医疗机构消毒技术规范
     C.6   紫外线消毒
    C.6.1   适用范围
     适用于室内空气和物体表面的消毒。
     C.6.3   使用方法
     C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8cm~2.2cm。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 09:48 | 显示全部楼层
按每平方米1.5w计算。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 10:02 | 显示全部楼层
40w的紫外线灯管一根就够了,高度离地面1.8-2.2米。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 10:06 | 显示全部楼层
按体积计算,参照《医疗机构消毒技术规范》(WS/T367-2012)中C.6.3.1O灯管吊装高度距离地面1.8M-2.2M。安装紫外线灯的数量为平均每立方大等于1.5W
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 10:29 | 显示全部楼层
       治疗室25平米左右的紫外线灯管安装数量,大约需要安装2至3支30w的紫外线灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 10:38 | 显示全部楼层
看多高,按2.8米高度计算,25*2.8*1.5/30=3.5,需要4支灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 15:21 | 显示全部楼层
新灯使用前要监测紫外线灯管的照射度
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 15:23 | 显示全部楼层
同意7楼老师的意见,看具体的高度,然后计算出需要的数量,保证平均每立方大等于1.5W
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 20:44 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 21:35 | 显示全部楼层
你实地测量一下治疗室的长、宽、高得出体积,按每立方米1.5w计算。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-9 07:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-11 14:06 | 显示全部楼层
按照《医疗机构消毒技术规范》(WS/T367-2012)用4--5支就行
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-14 09:56 | 显示全部楼层
谢谢老师的耐心解答,学习了