[求助] ICU一定要有探视通道吗

[复制链接]
发表于 2014-11-3 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院改建ICU,护理部要求要在外走廊设探视通道(隔着玻璃0,感控认为那样的话会影响通风,敬请老师给以解惑。谢谢

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
茉莉花开 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 15:56 | 显示全部楼层
有点矛盾,但通风最重要,即便有集中通风系统也必须通风良好否则ICU隐患多
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 16:37 | 显示全部楼层
这个卫生部办公厅《重症医学科建设与管理指南(试行)》的通知中没有规定,看自家医院的条件吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 16:40 | 显示全部楼层
301医院的有外走廊,可能有了好些?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 19:29 | 显示全部楼层
玻璃上也可以开窗户,内窗对着外窗,我院就是这样的,事实上也不可能一直开窗通风,因为ICU要保证一定的温度。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 13:32 | 显示全部楼层
5楼老师的建议很好,建议可以采纳
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 10:55 | 显示全部楼层
5楼老师的建议很好,建议可以采纳
回复