找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1283|回复: 15

[求助] 我院NICU正在施工装修,NICU到底安不安洗手池?急急急

  [复制链接]
发表于 2014-10-20 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 茉莉花开 于 2014-10-26 19:32 编辑

《卫生部重症医学科建设指南》明确规定ICU应每2张床配备一个水池
在第6届亚太感控APSIC-第9届SIFIC-第22届全国感控联合会4月12日“专家面对面”环节,台湾王任贤教授《环境去污的新视角》演讲后,有同道请教过王教授。王教授讲,洗手池的存在会增加感染的机会,水源如果被军团菌污染,使用过程中产生的气溶胶被患者吸入会引起军团菌肺炎,故在ICU中每2床安装1个洗手池从感控角度来说是不合适。
新的规范出来了吗?我们现在到底该怎么做,正在等待施工,请老师们支招,谢谢!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
茉莉花开 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:03 | 显示全部楼层
我们NICU每个房间有一个洗手池,没做到两床一个。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:18 | 显示全部楼层
二〇〇九年十二月二十五日
新生儿病室建设与管理指南(试行)
第十一条 新生儿病室应当配备必要的清洁和消毒设施,每个房间内至少设置1套洗手设施、干手设施或干手物品,洗手设施应当为非手触式。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
茉莉花开 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:27 | 显示全部楼层
我院ICU(27张床)也是配三套洗手设施,没按照两张配一个洗手池。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:37 | 显示全部楼层
专家的讲课只是个人观点,个人观点要成为指南或规范要经过反复论证,在新指南出台之前,我个人认为按旧指南执行,或提交院务会讨论。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:40 | 显示全部楼层
确实存在着专家们的意见不统一,国家规范也是专家们直接制定的,但实际工作中会难于落实,我个人觉得ICU尽量不用大而开阔的房间,设置成单间或2-3张床位的小房间比较合理,每个房间配备一处洗手设施就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:40 | 显示全部楼层
军团菌污染水源并不是常发生的事,两害兼备取其轻,需要权衡..................
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 09:53 | 显示全部楼层
不好意思,发错了,我认为应加强快速手消的使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 19:46 | 显示全部楼层
二〇〇九年十二月二十五日 新生儿病室建设与管理指南(试行)
第十一条 新生儿病室应当配备必要的清洁和消毒设施,每个房间内至少设置1套洗手设施、干手设施或干手物品,洗手设施应当为非手触式。
我们NICU每个床单位配一瓶手消毒剂。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 22:16 | 显示全部楼层
我们在建的ICU之前的设计也没有按照每两张床配备一套洗手设施,但考虑到我们省里专家督导的时候严格按照标准去检查,后来院领导就让我们对照规范去设置洗手设施,因为《卫生部重症医学科建设指南》明确规定ICU应每2张床配备一个水池,所以我们又增加了几个,标准是达到了,但感觉有点太密集了,无奈之举。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 23:28 | 显示全部楼层
我院是按照规范设置洗手池的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 08:15 | 显示全部楼层
中国的特色,各位专家的观点不统一,下面很难做,上级主管部门应该统一规范,才好操作。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-22 14:33 | 显示全部楼层
洗手设施应设置在每房的走廊,如为大开间应设置在医护办公室、处置室、治疗室内、病床并设置快速手消
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 16:14 | 显示全部楼层
没必要设置那么多的洗手池 建设规范上的都是理状态下  实际运用中 会显得浪费 ,结合自己ICU病床数 机护理模式 来确定多少个合适 没必要盲目跟风 必须依据规范来做 ·····虽然规范上讲的也有道理···还是根据ICU的需求 依据经验来定方案···如果设置过多 之后工作中又用不上 起岂不是浪费  还影响美观 在前期设计时还影响设计方案的最优定稿 在施工过程中 浪费人力 物力 财力  还有之后的维护成本  个人看法
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 16:16 | 显示全部楼层
每个床位处 均放置快速手消毒液
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 15:30 | 显示全部楼层
每床放置快速手消剂应该就可以吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则