找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7819|回复: 16

[求助] 无菌物品存放间温湿度不符合要求会给无菌屏障带来怎样的危害?

  [复制链接]
发表于 2014-9-27 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院手术部没有空气洁净设施,无菌物品存放间处于顶层,没有空调,无菌物品是放在架子上的,平时很少开窗通风,夏天温度可达摄氏32至33度,湿度也在70%以上,我提出要按装空调,个别领导不重视,认为温湿度不达标也就夏天几个月,我只想到一个理由:温湿高破坏无菌屏障功能,导致霉菌生长。请各位老师告知还有什么理由?先谢了。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 07:50 | 显示全部楼层
我们医院前段时间供应室的无菌物品存放间也存在相同的问题,供应室申请空调无果,来找我商量,我找到后勤科长,告诉他,如果室内温度持续这么高,不符合灭菌物品存放条件,至于会出现什么状况,我也不太清楚,但是前面器械处理的各个环节质量都有把关,这种情况下,临床使用中如果出现问题,可能只有你来出面解释了。然后……你们清楚,问题自然得到解决了,并且,我们根本不用再去督促,空调爱装不装自然有人害怕,向院长申请的事,也有人着急了,嘿嘿
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 08:06 | 显示全部楼层
这种情况下存在隐患的严重性和领导说清楚,需要安装的理由最做好留下文字性的东西比如给领导打报告。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 08:53 | 显示全部楼层
供应室规范上明确规定了 无菌物品存放区温湿度及换气次数,可以拿给领导看。也把不达标的隐患写成文字资料提供给院领导
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-28 08:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位老师提示,我心中有数了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 09:03 | 显示全部楼层
你说错了吧手术室能没空气洁净设施?拿出标准说话。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-28 09:22 | 显示全部楼层
gcf690028765 发表于 2014-9-28 09:03
你说错了吧手术室能没空气洁净设施?拿出标准说话。

手术室有空气消毒机和空调,再没有其他设施了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 09:39 | 显示全部楼层
规范要求无菌物品存放区        温度低于24        、湿度低于70、        换气次数4~10
院感科可以监测监测看看温湿度对无菌物品的影响
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 09:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 静~闲 于 2014-9-28 09:49 编辑

无菌物品存放区达到相应环境标准时(相对湿度小于70%,温度小于24摄氏度),使用纺织品材料包装的无菌物品有效期宜为14天,未达标准时宜为7天.领导不给买只好缩短存放时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 09:48 | 显示全部楼层
草原星空老师办事太有艺术性了,向您学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 16:53 | 显示全部楼层
路过,学习了谢谢老师们的解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-26 16:07 | 显示全部楼层
走过路过,学习了。怎么向领导汇报和相关部门沟通了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-26 17:42 | 显示全部楼层
无菌物品存放区达到相应环境标准时(相对湿度小于70%,温度小于24摄氏度),使用纺织品材料包装的无菌物品有效期宜为14天,未达标准时宜为7天.可以缩短存放时间,也可以自己进行监测,用数据来说服领导。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-19 10:10 | 显示全部楼层
无菌物品存放区对温湿度的控制得加强监控。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-19 15:10 | 显示全部楼层
空调温度控制还可以,湿度效果不明显,我们医院还备了除湿机
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-30 09:38 | 显示全部楼层
路过学习了               
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-2 15:11 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表