现有一预备新建的二级医院图纸,

本人认为:1、手术室的布局中,在限制区内的麻醉办公室及咖啡厅不合理,这些辅助用房应在半限制区,且在复苏室对面的两间手术室没有洗手池。2、供应室的去污间中设置器械间等也不合适,根据该图纸这些辅助用房应设置在那个区域?3、供血的电梯与无菌物品电梯共用,势必手术室的用血要经过无菌间?另外想请问ICU的辅助用房应设置在那个区域?请各位高手帮忙看看,该病房的手术室、供应室、病房等应如何布局较合理。谢谢!:handshake

病房大楼.rar

3.07 MB, 下载次数: 210

贡献排行榜:
发表于 2009-2-20 15:19 | 显示全部楼层
1、供应室最好不要放到地下,将来用起来很麻烦,尤其是南方地区。
理由:
1.1下水问题无法有效处理。必须设立积水坑,一旦积水坑水泵故障,溢出来的水可就够大家折腾的了,而且供应实里面的积水坑也成为微生物良好的聚集地。供应室又是一个大量用水的地方,下水不畅会出现什么结果不用想就知道。
1.2此外,如果设在地下,无法设立卫生间。(集水坑里如果再排入粪便,会是什么效果)
地下室通风效果不佳,~~~~
1.3高压锅需要蒸汽,用完了还要排除蒸汽!放在地下的话就需要考虑蒸汽如何排,供应室温度如何降温!尤其是南方,用空调?别开玩笑了,一年的电费就够你再建一个供应室了。
1.4如果整栋大楼防水做得稍微有点瑕疵,或者其他楼层的下水稍微的堵那么一下下,水往低处流的道理大家都明白,往哪里流?当然是供应室这个地下一喽。相信用不了多久供应室的工作人员就会成为游泳健将的。
1.5物品运输  如果在地下,物品运输必须靠电梯,怎么设置?专门给供应室设两部电梯(洁污各一)?二级医院,有那么多资金?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 15:33 | 显示全部楼层
2、ICU只收治手术病人吗?
如果收治其他科室病人,目前布局不太合理,需要穿越手术室
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 15:38 | 显示全部楼层
3、手术室那个咖啡厅和麻醉办公室不应该和层流手术间放在一个区,应该在楼下。洁净度要求不一样。手术间里可以吃饭喝咖啡吗?食物送过来的时候不经过手术间走廊吗?如果一定要设在这一层,建议手术间那个区域设一个隔离缓冲区
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 15:39 | 显示全部楼层
4、污物间那边没有电梯,污物收集看来需要穿过整个病区了,当心污染。或者由工友从顶楼提上,一直走到底楼。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 15:42 | 显示全部楼层
5、电梯的分布好好琢磨一下。
电梯的功能包括
5.1运送病人
5.2运送医务人员
5.3运送医疗、护理、总务、设备物品
5.4运送清洁物品(供应室)
5.5运送污物