发表于 2014-8-29 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,前几日才看到GB50333-(2014版)《医院洁净手术部建筑技术规范》,仔细研读后有几处疑惑,希望专家老师帮助解析:
1、我们在洁净手术室日常监测时应参照“洁净度级别的检验标准”、“细菌浓度的检测要求”哪个标准?
2、百级手术间总布点(点位放置)数应为多少,是13个还是21个?
3、采用后培养时间是否应改为新标准24h?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 14:30 | 显示全部楼层
百级层流洁净手术室空气质量监测布点方式讨论帖汇总
https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... 4167&fromuid=38
(出处: 上海国际医院感染控制论坛)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 15:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 茶韵幽香 于 2014-8-29 15:27 编辑

Ⅰ级手术室:手术区5级,放置13个点,周边区6级,放置8个点。所谓的5级,也就是以前所说的百级,6级以前所说的千级。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-9 15:33 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2014-8-29 15:26
Ⅰ级手术室:手术区5级,放置13个点,周边区6级,放置8个点。所谓的5级,也就是以前所说的百级,6级以前所 ...

谢谢老师的耐心解释!我也是这样理解的!就我没有规范接受新标准培训,我怕理解错了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-9 16:01 | 显示全部楼层
石桥wshh1975 发表于 2014-8-29 14:30
百级层流洁净手术室空气质量监测布点方式讨论帖汇总
https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread ...

谢谢老师的解析和分享!学习了!