请问供应室一定要安装排风系统吗?
回复

举报

发表于 2014-8-15 16:10 | 显示全部楼层
                                       供应室一定要安装机械通风设施,依据;
                                  WS 310.1-2009 医院消毒供应中心第1部分:管理规范
       7.2.4.3  工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。
表1工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求
工作区域        温度/(℃)        相对湿度/(%)        换气次数/(次/h)
去污区        16~21                      30~60                   10
检查、包装及灭菌区   20~23     30~60                   10
无菌物品存放区            低于24          低于70                          4~10
  