发表于 2014-7-19 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
因为面临三级专科(眼科)医院评审,我院目前正对消毒供应中心进行改造。请人设计了布局流程图,请大家从感控角度多多提出意见和建议。谢谢大家了!(个人认为污物通道和人员进入口存在交叉,不太合理。设计方回复说虽然理论上是不太合理,但碍于结构,这样也不是大问题,不知大家怎么看?)
1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-19 10:12 | 显示全部楼层
大概看了一下,图放大后看的不是很清楚。污区的走廊的门是否可以关闭,污物走污车清洗传递窗口。个人建议,仅供您参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-19 10:27 | 显示全部楼层
提几个问题:1、污物通道和人员入口确实存在交叉,而且病区使用过的器械全部是下收来的吗,没有病区自己送的吗,如果是自己送,从哪里接收?我觉得应该增加一个传递窗2、不明白图纸上去污区中间那条黑色的粗粗的线是什么意思,是把干燥柜那个区域隔开吗,为什么?3、规范上没有要求无菌物品存放间要有缓冲间,进入无菌物品存放间的工作人员要从两个缓冲间经过,难道要换两次衣服和鞋子吗?4、敷料入口和无菌物品发放是一个通道,这个是不是也不太合适呢。5、这种格局护士长日常检查监督不方便,必须进入到每个工作区域才行 。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-19 18:28 | 显示全部楼层
我们消毒供应中心最近也正在审图纸,进入无菌物品存放间还需要再缓冲吗?个人认为它与检查包装灭菌区域都属于三类环境,直接从检查包装灭菌区域的缓冲间过来,到无菌物品存放间就可以了.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-19 21:35 | 显示全部楼层
非常赞同3楼和4楼两位老师的意见。还有,无菌物品存放区为什么与敷料通道开一个门呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-19 22:11 | 显示全部楼层
1• 贵院申请三级医院验收,床位应该在500张以上吧,图纸上的面积只有240平左右,面积不达标.
2•工作人员生活区面积不达标,部分开辅助用房缺失:无洁具间及拖鞋清洗处,无工作人员配餐间及值班室,无会议室。
3•去污区无对外接收窗口,无洁具间,淸洗槽数量不足。
4•检查包装灭菌区敷料存放与敷料包装应分开。敷料入口应设传递窗或设缓冲,不应直接进入区域内。
5.无菌无品存放间对外发放应设传递窗,不应设双开门。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-20 10:14 | 显示全部楼层
水中月 发表于 2014-7-19 22:11
1• 贵院申请三级医院验收,床位应该在500张以上吧,图纸上的面积只有240平左右,面积不达标.
2• ...

三级专科(眼科)医院对床位要求没有那么高,我院目前有床位150张
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 08:50 | 显示全部楼层
消毒高压间与无菌物品发放之间可以不要缓冲间。敷料打包间必须是独立的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 10:46 | 显示全部楼层
2个灭菌柜放哪?怎么转运?图纸要让省里的专家看看才好。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 16:49 | 显示全部楼层
建议多让几位专家看看,他们会给你们提出中肯的意见。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-22 09:24 | 显示全部楼层
gankong123 发表于 2014-7-21 00:53
很多地方设计有欠缺

谢谢啦 我们会仔细斟酌后再定的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-22 20:45 | 显示全部楼层
1、蒸发间做什么用的?
2、消毒用品在哪儿储存?
3、敷料打包间应独立设置,避免毛絮污染。
4、工作人员区域应设置值班室或休息间。
5、各区域的洁具间在哪儿?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-23 15:01 | 显示全部楼层
同意之前3楼老师的意见,这个出入口等可能是与建筑的当初设计有关,只能尽量改变