发表于 2014-7-10 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院现在百级手术间只有1间,想把万级手术间升级为百级,想请教老师讨论从技术角度能否完成?都需要改造哪些方面才能达到要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 16:42 | 显示全部楼层
先说一点,现在手术室都是5、6、7、8级这么叫了。您这属于手术室改造,应该得考虑层高、面积、空调机组(1间5级手术室需要一套空调机组)、位置(干扰少),暂时只能想到这么多……
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 16:42 | 显示全部楼层
这问题恐怕只有工程师才能回答,咱不太懂。我们医院万级手术间一般一套机器带几个手术间,而百级手术间是独立一套机组,恐怕有难度,最起码高效过滤器要更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 23:12 | 显示全部楼层
我觉得应该找专业的工程师,他们会给出专业的建议,应该可以。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-11 08:16 | 显示全部楼层
zhghao 发表于 2014-7-10 16:42
先说一点,现在手术室都是5、6、7、8级这么叫了。您这属于手术室改造,应该得考虑层高、面积、空调机组(1 ...

什么时候改成这样叫了?还真没听说啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 15:31 | 显示全部楼层
这属于技术工程方面的问题,不是我们院感人能了解的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 16:28 | 显示全部楼层
建议向专业的工程师咨询了解。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-25 14:58 | 显示全部楼层
最好找专业的公司给您出个方案
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 16:23 | 显示全部楼层
没有次编号就是假药
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 13:10 | 显示全部楼层
相当麻烦,如果你原来的万级手术室是单机单室的,也要更换净化机组,送回风风管及阀门,净化天花,回风口,新风管。如果你原来是一机多室,或集中供新风的更加麻烦。