[讨论] 关于末端高效过滤器监测阻力的问题?

[复制链接]
发表于 2014-7-10 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
   各位老师:
       关于”末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。”如何操作?最近我院百级手术室细菌监测超标,改进了很多质量控制方面,再做仍超标。考虑到末端高效过滤器,本来我院是3年换一次的。这次想换下,总务科说不到3年,那现在想按规范监测阻力,如何监测?有知道的老师吗?谢谢!
   
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 12:10 | 显示全部楼层
应该与供应商沟通,也许会知道如何检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 12:14 | 显示全部楼层
应该由具备资质的疾控中心能够检测,医院做不了,如果空气不达标,就应该根据本地区空气质量提前更换,我们好像1年多到2年就换了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 14:27 | 显示全部楼层
细菌监测多次超标,那手术切口问题肯定不少,我们无法解决的话就上交主管领导和院感委员会讨论。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 14:44 | 显示全部楼层
净化机组的显示屏上有数据读取
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-11 07:47 | 显示全部楼层
liu1724 发表于 2014-7-10 14:27
细菌监测多次超标,那手术切口问题肯定不少,我们无法解决的话就上交主管领导和院感委员会讨论。

2次超标,这件百级只用于体外循环手术,目前没发现切口感染问题,主管领导让院感科想办法,有时候院感委员会只是个虚设,最好还是院感科决定,他们都同意
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 15:34 | 显示全部楼层
按要求洁净系统应该有年检的,可以申请年检或查看相关数据。