配液室室温

[复制链接]
发表于 2014-7-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 江南水韵 于 2014-7-2 11:20 编辑

配液室室温应在多少度范围之内?有规范和具体要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 09:10 | 显示全部楼层
这个还真不知道,期待标准答案出炉。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 09:16 | 显示全部楼层
第一次听到这个说法,补液室的温度也有要求么
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 09:39 | 显示全部楼层
是静脉配液中心有这方面要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 09:58 | 显示全部楼层
                                   静脉用药集中调配质量管理规范
                                      卫办医政发〔2010〕62号
       四、房屋、设施和布局基本要求
     (五)静脉用药调配中心(室)洁净区应当设有温度、湿度、气压等监测设备和通风换气设施,保持静脉用药调配室温度18℃~26℃,相对湿度40%~65%,保持一定量新风的送入。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
江南水韵 + 1 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 11:45 | 显示全部楼层
谢谢老师的回复,学习了。