发表于 2009-1-23 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
    感染性疾病科门诊楼房间该安装什么样的水龙头呢?
    我院新的独立的感染性疾病科门诊楼已经建好了,包括发热呼吸道门诊、手足口病门诊、肝炎门诊、肠道门诊、肺结核门诊等6个诊室和配套用房挂号收费室、化验室、放射科、药剂科、注射室等,预备农历过年后不久即搬迁过去。今天就安装水龙头问题相关人员初步提出几个不同意见:1. 这些房间均配备肘式水龙头。(理由:因为脚踏式或感应式水龙头很容易损坏,而且价格较贵。)2. 6个诊室和注射室、化验室安装感应式水龙头,其他房间安装肘式水龙头。3. 这些房间均安装感应式水龙头。——请教各位网友:你医院的相应情况怎么样?或者谈谈你的看法。先说谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-23 22:57 | 显示全部楼层

回复 #1 沧浪之水 的帖子

感应式水龙头容易坏;
脚踏式水龙头太难看,而且价格也不便宜;
最佳选择:肘式水龙头
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-23 23:27 | 显示全部楼层

回复 #2 楚楚 的帖子

谢谢楚管的指导!:handshake
记得08年省卫生厅带队检查手足口病防治工作时,明确要求相应诊室安装感应式水龙头,当时马上整改落实,把肘式水龙头改换成感应式水龙头。所以,现今如果安装肘式水龙头觉得不塌实。不知这方面有没有明确的规定呢?:(
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-24 09:51 | 显示全部楼层

回复 #3 沧浪之水 的帖子

因地制宜——:( :( “因人制宜”
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-24 11:38 | 显示全部楼层

回复 #1 沧浪之水 的帖子

我们医院的情况是:诊室和注射室、化验室安装感应式水龙头,其他房间安装肘式水龙头。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-24 12:48 | 显示全部楼层

回复 #5 莫沙比利 的帖子

谢谢你的介绍!:handshake
能介绍洗手间安装什么样的水龙头吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-25 08:44 | 显示全部楼层
感应式水龙头效果最好,但容易坏,成本也高。肘触式或脚踏式成本低些,洗手间安装脚踏式可能更好些,完全杜绝了手接触。

                     个人见解,供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-25 10:15 | 显示全部楼层
感应式的确故障率太高,我院脚踏式的效果很好。
肘触式的可以在工作人员区域使用,公共区域建议首选脚踏式。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-2 19:12 | 显示全部楼层
我院一直使用的感应式水龙头,还好,坏的较少:)
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-2 20:36 | 显示全部楼层
水龙头已不用手接触为关键所在,固无论哪种只要适合自己的医院就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-2 22:19 | 显示全部楼层
只要是非手接触式的都可以(卫生部手卫生规范征求意见稿),检查者如果一定要咬定感应式就向他请教出处.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-13 00:12 | 显示全部楼层
还是楼上的这个观点最好!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-26 10:37 | 显示全部楼层
同意7楼的建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 16:29 | 显示全部楼层
我们医院安装的是脚踏式的,用起来很方便,而且损坏的很少。
回复