[求助] 供应中心水处理间位置?

  [复制链接]
发表于 2014-5-9 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
位老师,我们医院要建新供应中心,面积450平,建在地下2层。每天都会问我很专业的一些问题,请前辈指教,水处理间(提供清洗机和灭菌器用水)有规定必须建在去污区与包装区之间吗?放在去污区内可以吗?水处理间需要多大面积?因在地下外接蒸汽注意些什么?散热散湿设备用什么?

回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 21:20 | 显示全部楼层
水处理间需要多大面积?因在地下外接蒸汽注意些什么?散热散湿设备用什么?我也期待大家的回答,期待早日的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 21:34 | 显示全部楼层
新建的还在地下,不符合要求
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 21:56 | 显示全部楼层
建在去污区还是在去污区与包装区之间没有严格规定,这个水处理间的水主要供应给去污区的末洗要用,压力蒸汽灭菌器也要用,可以结合地形尽量取供水路径最短,可能在16平方米这样,这个大小主要还要看你买的设备的占地大小。设计的时候就要想着设备怎么安置。给你个建议,可以通过招标给一家灭菌设备生产厂家来做,买他的设备,同时他还设计、施工。这样的动作较为成熟了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 21:58 | 显示全部楼层
在负二层非常不理想。散热通风恒温恒湿设备一定要充分考虑好。应该向领导提出建议,往上搬。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-9 22:31 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 08:21 | 显示全部楼层
新建的供应室为什么要建在地下,验收可能无法通过的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 08:23 | 显示全部楼层
规范要求供应室不宜建在地下室啊,你们建在地下室不太合适吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 08:28 | 显示全部楼层
由设计方根据你单位的实际面积设计,散湿散热设备我院用的大功率的排风机
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 炉师傅 于 2014-5-12 21:08 编辑

1.没有规定必须建在去污区与包装区之间,之所以有这样的说法,一般是因为像4楼说的那样,考虑到水处理主要供给这两个区使用,设在两区之间可以使供水管路最短,且管路走向明晰也容易安装,使得工程上的成本能降下来;
还有一个原因是这样设置,比较容易设计成单独的水处理设备室间,并开出单独的进口门,这样就有可能避免从两区借道进入水处理设备间,利于消毒方面的隔离;

2.如果无法单独开口,一定要借道进入水处理设备间,建议尽量封闭在污染区内,避免清洁区受扰;

3.水处理设备间的大小,一般按水处理设备及储水箱的大小来确定,具体在决定供应室用水量大小后,由工程方面确定;

4.地下室内外接和使用蒸汽管路,一般最需要注意这几点:
室内必须有强大的通风系统来及时排除蒸汽热量和湿气,否则无论对人对设备,出现病痛和腐蚀都是极不舒服的;
对于蒸汽及其冷凝水的可靠排放,应时事先周密慎重的考虑和设计好疏水和冷却环节,否则天长日久,高温高湿的废水废汽难以控制,会对通风系统和维保工作造成较重的压力;
蒸汽控制界面,即阀门压力表等观察操作的部位,应有良好的照明和留有合适的空间,以方便观察、操作以及紧急状况下人员的撤离和逃生;

5.地下的散热散湿设备,主要是机械通风设备,即通常说的通风管加上排风扇;有条件的还可使用除湿机或中央空调系统; 希望能帮到你。