找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2397|回复: 6

[求助] 反渗水余氯测试的问题

[复制链接]
发表于 2014-3-18 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
大家好,请教一个消毒的问题。
我们是用千分之三的过氧乙酸消毒的水路管道。在测定残余的时候,试纸显示过氧乙酸无残留,但用余氯试纸检测时,试纸有颜色变化,然后用余氯试纸检测软水时,试纸无颜色变化。感到很奇怪,又用反渗水冲洗了几遍管道,再次检测余氯试纸无反应,过氧乙酸无残留。请问:余氯试纸是不是对过氧乙酸特别敏感?为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 09:43 | 显示全部楼层
我们反渗水每天监测余氯、过氧乙酸消毒后用过氧乙酸试纸条监测过氧乙酸残留,你所说问题我们还没注意过
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 09:47 | 显示全部楼层
路过,同样关注中。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 10:02 | 显示全部楼层
没有说明两种检测试纸的灵敏度级别(检测值范围)。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 10:11 | 显示全部楼层
很感兴趣,愿听其详         
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 11:04 | 显示全部楼层
反渗水每天监测余氯是监测水中有无消毒剂的持续作用;过氧乙酸消毒后用过氧乙酸试纸条监测过氧乙酸残留也是一样的。
没必要研究余氯试纸与过氧乙酸之间的作用等,都是消毒剂,作用原理和成分是不一样的,所以。监测其消毒效果的试纸应该不一样的。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
toto + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 11:22 | 显示全部楼层
同意6#老师的意见,不同的试纸测试不同的消毒剂,不然为什么要区分余氯试纸和过氧乙酸试纸呢?
回复

使用道具 举报