低温等离子和环氧乙烷灭菌设备可以放一起吗?

[复制链接]
发表于 2014-3-6 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院供应室正在进行整改,请问低温等离子和环氧乙烷灭菌设备可以放在一个房间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 10:35 | 显示全部楼层
          可以,但通风要好
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 10:43 | 显示全部楼层
如果有可能,低温等离子和环氧乙烷灭菌设备最好不放在同一个房间,因为环氧乙烷灭菌应有专门的排气管道系统
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 14:40 | 显示全部楼层
我也觉得最好不要同室,我们低温等离子放在手术室、环氧乙烷放在供应室。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 08:06 | 显示全部楼层
有条件当然还分开好,放一个房间也没有问题可以隔一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 11:13 | 显示全部楼层
这个其实主要是看环氧乙烷的安装条件限制了,低温等离子的话应该是没有特殊的安装条件限制