马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
在德国,认为湿度控制是减少感染的另一个十分重要的方面。水分和尘埃一样,同样是细菌滋长的必要营养源,整个手术室净化工程中相对湿度不允许超过65%。空调管路系统内的湿度控制也同样重要,一般要求不大于70%。过去对管路系统(尤其在管件和静压箱中)和过滤器上的水分和尘埃积累,以及管道内表面的结露的危害并没有引起高度重视,为此要求:
①手术室所采用的空调箱的箱体内表面光洁,不积水,便于渭洗,不易积尘、滋生细菌。不许采用淋水段,如采用去湿盘管时,流经盘管的气流速度不应大于0.25m/s,其带水量不应大于1.184ml/(m2·h)。井要有良好的水封,夏季在运行中能顺利排出冷凝水,停机时保证凝水盘不积水,冬季依然能保持良好的水封的性能c防止室外空气倒酒进来;
②手术室空调箱中去湿和加湿设备与空气过滤器之间要有足够的距离,保证水雾在这段距离内充分吸收,使前侧的空气过滤器不受湖。到达系统的末端过滤器前的气流相对湿度不宜大于70%;
③手术室空调管路系统应该采用气流性能良好、涡流区小的管件和静压箱。防止在管件和静压箱内水分和尘埃积累。尽可能减少管件和静压箱;
④要避免空气混合箱中结露,管道内表面凝水,以及加湿器性能不佳而造成滴水,湿蒸汽和过度加湿等原因使得管道内湿度过大;
⑤手术室回风口应设置相当于粗中效等级的过滤器,阻止室内纤维进入系统。纤维吸潮粘附在管道内,是滋生细菌的场所。
德国手术室净化工程中针对于湿度的控制,值的国内净化工程公司借鉴和参考,从而促进国内净化工程的发展。
|
评分
-