找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1949|回复: 4

[求助] 我院供应室改造图纸,请大家看看,流程是否合理?

[复制链接]
发表于 2009-1-3 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
是我院供应室改造的图纸,希望大家帮忙看一看,是否符合消毒隔离的流程,是否合理?
由于我院是二级医院,院长开始不肯将真空灭菌器改成双开门的,目前正在做他的说服工作中.
这是一层的布局
IMG_2616.jpg
这是二层的布局
IMG_2619.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-3 16:47 | 显示全部楼层
的图太乱看不太明白,但看到了包装间在1楼,灭菌间在2楼,不知你的物品用什么方法上楼?

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 11:55 | 显示全部楼层
我看了一下,物品应该是在图右上角的物流电梯来传递的吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-5 23:17 | 显示全部楼层

物品应该是在图右上角的物流电梯来传递的吧?

的.
今天将干燥箱调整至一楼的包装间内.

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 23:33 | 显示全部楼层

回复 #1 bunck 的帖子

我直言,这个设计流程不符合基本消毒隔离原则.我希望能认真看一看网上卫生部消毒供应中心的征求意见稿,然后请教一下你附近消毒供应专业的专家,也听一听护士长的意见.不知你在哪个地区?可以一起讨论,真正理解其功能作用,才能设计好的消毒供应室.重新设计要用心研究的,这个过程也是很有意思的.

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表