找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 1158|回复: 4

[讨论] 洁净手术室采样

  [复制链接]
发表于 2013-12-12 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
百级术间采样(手术区5点周边区8点),经过几次采样都不合格,可厂家的洁净工程师说我们采样不对,应在百级区(手术区)就应该摆放13点,这样的说法对吗?请赐教!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 13:44 | 显示全部楼层
《医院感染预防与控制临床实践指引》2013,89页在百级区(手术区)就应该摆放13点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-12 13:48 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老师的指导
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 14:52 | 显示全部楼层
GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范.doc (1.17 MB, 下载次数: 70)        应摆放13点,详见《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002    表10.3.13-2 沉降菌最少培养皿数规定。
       《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002
       10.3.13 细菌浓度的检测应符合下列要求:
    1 细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。表面染菌密度为监测项目,按《医院消毒卫生标准》 GB15982 的方法检测,检测结果应符合表 3.0.3 的规定。
    2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测。测点布置原则可参照10.3.8条执行。
   3 当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足表10.3.13-1 规定的最小采样量的要求,每次采样时间不应超过 30min 。


4 当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2 规定的最少培养皿 ( 不含对照皿 ) 数的要求。

如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。
5 采样点可布置在地面上或不高于地面 0.8m 的任意高度上。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 16:29 | 显示全部楼层
在百级区(手术区)就应该摆放13点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表