找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2071|回复: 9

[求助] 洁净手术室必须无致病菌的标准?

  [复制链接]
发表于 2008-12-26 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 婉若秋水 于 2012-11-18 20:48 编辑

有没有能说服厂商的洁净手术室必须无致病菌的文字标准!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-26 12:30 | 显示全部楼层

紧急求教

他们认为菌落数不超标,设备就没有问题.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-26 16:12 | 显示全部楼层

《医院洁净手术》 部建筑技术规范

中华人民共和国建设部
二○○二年十一月二十六日
                            前言
    本规范是根据建设部建标[2002]85号文的要求,由卫生部负责主编,具体由中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会会同有关设计、研究单位共同编制的。
    在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结实践经验,积极采纳科研成果,参照有关国际标准和国外技术标准,并在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。
    本规范包括10章和1个附录。主要内容是:规定了洁净手术部由洁净手术室和辅助用房组成,洁净手术部的洁净度分为四个等级;各用房的具体技术指标;对建筑环境、平面和装饰的原则要求;洁净手术室必须配置的基本装备及其安装要求;对作为规范核心内容的空气调节与空气净化部分,则详尽地规定了气流组织、系统构成及系统部件和材料的选择方案、构造和设计方法;还规定了适用于洁净手术部的医用气体、给水排水、配电和消防设施配置的原则;最后对施工、验收和检测的原则、制度、方法做了必要的规定。
    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会[地址:北京市东城区黄化门43号;邮政编码:100009;电话:64076399、64076617(传真)]。


GB 50333-2002 医院洁净手术 部建筑技术规范.RAR (188.92 KB, 下载次数: 112)

点评

这个规范里面的很多内容还值得商榷!!!!!  发表于 2013-1-31 11:55

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
星火 + 5 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-26 16:42 | 显示全部楼层
不能以他说的为准,要以国家的规定为准,3楼发的规范就是国标。看看会有用的,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-27 12:32 | 显示全部楼层
谢谢!我已经找到了.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-15 21:10 | 显示全部楼层
厂商总会说自己的东西是合格的,但肯定是以国家的规范为准
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-29 20:01 | 显示全部楼层
下载了,感谢老师提供的国家规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-19 15:39 | 显示全部楼层
《医院洁净手术》 部建筑技术规范,终于找到了,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 16:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 09:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,以前没有认真学习。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |