[求助] 新建消毒供应中心1000平米空气净化如何设计

 火.. [复制链接]
发表于 2013-11-15 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院在建消毒供应中心1000平米空气净化如何设计?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 15:21 | 显示全部楼层
好参考《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》,里面的内容比较详细。
7.1基本原则
医院CSSD的新建、扩建和改建,应遵循医院感染预防与控制的原则,遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求,进行充分论证。
8.1.1应配有污物回收器具、分类台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、超声清洗装置、干燥设备及相应清洗用品等。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-15 15:24 | 显示全部楼层
我求助的是空气净化这方面的内容,谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 15:27 | 显示全部楼层
消毒供应中心属于三类环境,没有要求必须安装空气净化。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 15:29 | 显示全部楼层

没有关于净化的内容。
只有要求“空气流向由洁到污;去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压。”
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 15:41 | 显示全部楼层
三级医院吗,要求建筑方设计,我们采用的是中央空调系统和压差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-15 15:54 | 显示全部楼层
那换气次数/每小时怎么调节?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 15:55 | 显示全部楼层
是否做净化系统一定要慎重,因为后期维护很关键,如果做不到就起不到净化作用,否则就不如不做。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 16:06 | 显示全部楼层
消毒供应中心安装通风设施就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 20:00 | 显示全部楼层
zjp.zan@163.com 发表于 2013-11-15 15:24
我求助的是空气净化这方面的内容,谢谢了!

我们的新消毒供应中心也在改建,面积是945平方,本来准备做净化的,前几天去省里培训说消毒供应中心是3类环境,现在不需要做净化,做压差就OK了!所以,我们准备只做中央空调和压差,中央空调是单独的一个机组!