找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1645|回复: 12

门诊人流室是否需要缓冲间

 火... [复制链接]
发表于 2013-11-8 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
教2012版《医疗机构消毒技术规范》中将人流环境类别划分为三类环境,门诊人流室是否需要缓冲间?

贡献排行榜:
发表于 2013-11-8 09:02 | 显示全部楼层
们门诊人流室里只有缓冲带,没有缓冲间。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 hnay123 于 2013-11-8 09:08 编辑

条件允许 应该有 缓冲间,改到三类管理,只是卫生标准降低了,布局不受影响,,为确保隐私也应该 有缓冲间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-8 09:19 | 显示全部楼层
我明白了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:34 | 显示全部楼层
楼主研究的很细致,不过胡国庆教授说人流室属于2类,不知道以哪个为准了??
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:51 | 显示全部楼层
貌似是需要的,记得好像哪里见过,不太清楚了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:54 | 显示全部楼层
如果有可能,能设立缓冲间比较好;如果实在条件限制,也只能设立缓冲带了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 14:26 | 显示全部楼层
有空间当然设立比较好,如果条件不允许,那就设立缓冲带好了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-8 14:42 | 显示全部楼层
谢谢,那就设立缓冲带了。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 17:27 | 显示全部楼层
如果有条件,当然还是有个比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 18:20 | 显示全部楼层
人流室为三类环境,产房二类,门诊人流室仍需要更鞋、冲洗间
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-16 07:10 | 显示全部楼层
路过,学习受教了。谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-31 10:32 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表