[求助] 消毒供应中心需要层流洁净吗?

  [复制链接]
发表于 2013-10-14 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
毒供应中心一定需要层流洁净吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 16:11 | 显示全部楼层
有硬性规定和要求。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 17:13 | 显示全部楼层
不需要,消毒供应中心是Ⅲ 类环境,何必要那么浪费?
《医院消毒卫生标准》:
Ⅲ 类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
《医院空气净化管理规范》
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生
许可批件的其他空气消毒产品。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
细雨润竹 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 17:36 | 显示全部楼层
不需要,新标准把消毒供应中心的无菌物品存放区以及检查包装区归类为三类环境,只需要要求人流、物流分开,不逆流,不交叉即行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-14 18:48 | 显示全部楼层
没这个必要,要是钱太多了没地方花,可给工作人员发发奖金吗。谢谢!