本帖最后由 leapo 于 2023-11-4 12:24 编辑
《医院隔离技术规范WS/T311-2023》 5.2 普通病区的建筑布局与隔离要求 5.2.2.4 单排病床通道净宽不应小于 1.1m,双排病床(床端)通道净宽不应小于 1.4m,病床间距宜大于 0.8m。 5.3感染性疾病病区的建筑布局与隔离要求 5.3.3 经飞沫传播疾病患者的隔离病区建筑布局与隔离要求 5.3.3.2.2 疑似患者应单独安置。 5.3.3.2.3 确诊患者宜单独安置,同种疾病患者安置于一室时,两病床之间距离不少于 1.2m。 5.3.4 经空气传播疾病患者的隔离病区建筑布局与隔离要求 5.3.4.2.2 疑似患者应单独安置。 5.3.4.2.3 确诊患者宜单独安置,同种疾病患者安置于一室时,两病床之间距离不少于 1.2m。
《重症监护病房医院感染预防与控制规范WS/T509-2016》
1.床单元使用面积应不少于15㎡,床间距应大于1m。
2.ICU内应至少配备1个单间病室(房),使用面积应不少于18㎡ 。
《综合医院建筑设计规范GB 51039-2014》
急诊科床间距设置要求
1、抢救监护室:平行排列的观察床净距不应小于1.2m,有吊帘分隔时不应小于1.4m,床沿与墙面的净距不应小于1m。
2、观察床间距:平行排列的观察床净距不应小于1.2m,有吊帘分隔时不应小于1.4m,床沿与墙面的净距不应小于1m。
《医疗机构血液透析室基本标准》
治疗床(椅)之间的净距不宜小于1.2m,通道净距不宜小于1.3m。
每个血液透析单元由一台血液透析机和一张透析床(椅)组成,使用面积不少于3.2㎡;血液透析床(椅)间距能满足医疗救治及医院感染控制的需要,不少于0.8m。
《新生儿病室建设与管理指南卫医政发(2009)123号》
1、无陪护病室每床净使用面积不少于3㎡,床间距不小于1m。
2、有陪护病室应当一患一房,净使用面积不低于12㎡。
|