换气次数/(次/h)该如何计量?—4楼应助 ...
返回列表
发新帖
查看:
1824
|
回复:
9
[讨论]
换气次数/(次/h)该如何计量?—4楼应助
火..
[复制链接]
禅静思语
禅静思语
当前离线
积分
29465
发表于 2013-10-10 14:44
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
CSSD基本要求章节7.2.4.3:工作区域换气次数的要求:去污区和检查包装灭菌区10次/h、无菌物品存放区4~10次/h,感觉特别抽象。这个换气次数该如何测量或计数?大家又是怎样做的呢?
回复
使用道具
举报
海洋之心
海洋之心
当前离线
积分
2672
发表于 2013-10-10 14:55
|
显示全部楼层
0次/h。每小时10次,这一次又怎么计算呢?
回复
顶
踩
使用道具
举报
樟树猪
樟树猪
当前离线
积分
3452
发表于 2013-10-10 15:33
|
显示全部楼层
个是不是得装自动的通风换气设置,定时,到时间自己换,如果人工,呵呵,那估计难啊。抽象就懒得想了?
回复
顶
踩
使用道具
举报
lwm
lwm
当前离线
积分
3903
发表于 2013-10-10 15:40
|
显示全部楼层
单地说,把一个单位体积内的空气完全过滤一次,视为1次。首先需要知道房间的体积(立方米)、换气设备的换气能力(L/h),然后将房间体积换算成L(1立方米=1000L);再以得出的L÷L/h,就知道这个设备把一个单位体积内的空气完全过滤一次需要多少时间,同时也知道了1小时能换气多少次。如果要达到CSSD基本要求中对工作区域换气次数的要求,就要根据房间体积配置相应换气能力的设备。但这是理想状态下纯理论的数学计算,真正要评估换气次数和换气能力,还要考虑房间高度、位置、气压、送风方式以及设备安装等诸多因素,并使用专用的风量测量设备进行测量。这些专业的知识太超出我的了解了,请各位老师修正补充。
评分
参与人数
1
威望
+2
金币
+2
收起
理由
小雨点儿
+ 2
+ 2
赞一个!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
焚膏继晷
焚膏继晷
当前离线
积分
9572
发表于 2013-10-10 15:41
|
显示全部楼层
,就像樟树猪老师说的,由自动通风换气设置完成的。
在施工的时候,我们就把这个要求跟总务科反馈,由总务科要求厂家设置好的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
炉师傅
炉师傅
当前离线
积分
1984
发表于 2013-10-10 21:02
|
显示全部楼层
如4楼所说,此项事务,应该由通风专业的工程技术人员负责设计,具体到我们这样的医疗单位,一般由基建科或是总务科中的建筑专业以及供热空调通风专业人员,负责设计通风换气系统,并选型和安装相关的通风设备;
该专业中,有各种通风方面的数据及换算表供工程师设计时参考,一般只要知道房间的建筑面积和层高,即可查阅并估算出建筑物的空间体积,而且根据不同用途的建筑物的换气次数乘以空间体积,即可计算出每小时的通风量是多少(一般为立方米每小时),最后根据该通风量及空气流动方式、安装等要求来选型通风设备;
如果工程设计人员是认真的,他们会向院感或是供应室人员询问CSSD的具体换气次数,而不是直接从医疗建筑通风方面的估算表中,随意挑一个和手术室辅助用房或是新生儿室差不多空气净化要求的数据来凑数;
这时,作为院感或CSSD专业人员,我们提供的换气数据数据,因其来源于规范,就具有权威性和强制性了;
回复
顶
踩
使用道具
举报
禅静思语
禅静思语
当前离线
积分
29465
楼主
|
发表于 2013-10-11 08:45
|
显示全部楼层
4楼所说,此项事务,应该由通风专业的工程技术人员负责设计,具体到我们这样的医疗单位,一般由基建科 ...[/quote]
如果工程设计人员是认真的,作为院感或CSSD专业人员,我们提供的换气数据数据,因其来源于规范,就具有权威性和强制性了;——谢谢炉师傅通俗易懂的解答,同时也明白了规范中注明换气次数的目的了。
再次感谢!
回复
顶
踩
使用道具
举报
细雨润竹
细雨润竹
当前离线
积分
11625
发表于 2013-10-11 10:51
|
显示全部楼层
个人理解此标准是提示那些欲安装机械通风设备的CSSD,应事先和相关的专业人员沟通好按此标准设置以确保设备运行过程中的空气质量达标;如果无机械通风设施者,此标准仅限从理论上认知而已。
回复
顶
踩
使用道具
举报
海洋之心
海洋之心
当前离线
积分
2672
发表于 2013-10-11 16:10
|
显示全部楼层
有体会,学习了新知识,谢谢了。。。。。。。。。。
回复
顶
踩
使用道具
举报
1035150619
1035150619
当前离线
积分
346
发表于 2013-10-11 16:38
|
显示全部楼层
一次看见如何换算换气,确实详细,谢谢老师
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年09月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表