[求助] 求指点!二级专科医院妇产科手术为主,手术室建设级别问题

  [复制链接]
发表于 2013-10-9 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
敬爱的老师们,我院属二级专科医院,手术皆为剖宫产、妇科宫腔镜术等种类,现手术室改造重建,面临手术室级别的选择问题,出现分歧,请问作为院感人,我如何有理有据说服部分人士建设层流的观点
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-9 17:54 | 显示全部楼层
目前有据可查的,似乎只有关节置换等部分1类手术要求层流。妇产科手术剖宫产、妇科宫腔镜术等属于2类手术,完全没有必要!
咱也来个举证倒置:问问“部分人士建设层流的观点”——出自哪里,让他们拿出可以说服非建层流的依据。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-9 21:55 | 显示全部楼层

感谢教授!另辟蹊径!谢谢高手支招!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 14:45 | 显示全部楼层
这个呢。。。。。。GB50333-2002的3.0.2章节中有描述,妇产科属于III类一般洁净手术室

不过呢,任何一种手术室,即便是最高等级的I类手术室,也不是层流,现在的叫法是单向流

所以手术室可以说全部都是没有必要做到层流的,但是按建设规范,妇产科的破宫产手术还是有说按III类一般洁净手术室的标准建造。


而且根据4.0.1的规定,妇产科手术室还是全新风。。。。。这个显然太浪费能源了,所以实际建造的时候一般都考虑全新风和部分新风切换,按需要由使用者决定是否全新风。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-11 14:48 | 显示全部楼层
补充一句

实际操作当中,如果认为产科设置洁净手术室特别是全新风手术室太过浪费,其实可以在一开始定性的时候就定位产房,这样就不用一定做洁净了。这是可以规避的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 11:27 | 显示全部楼层
目前有据可查的,似乎只有部分1类手术要求层流。妇产科手术剖宫产、妇科宫腔镜术等属于2类手术.