治疗室尺寸一般不宜小于7000mmX7000mm(不包括迷路部分),直线加速器就安装在治疗室内。加速器重量大,地基应当用满足强度要求的混凝土一次性浇筑。并且需在指定位置预留电缆沟、基坑等。在等中心上方顶板需设置天轨、吊钩等装置,以便于设备的安装及使用。
由于直线加速器的体量庞大,往往会对病人产生心理压力,因此治疗室一般分为内外两室,将加速器机头部分“藏”在内室,这样病人做治疗时仅是在外室,面对的只是一张治疗床,如此就会减轻病人的紧张心情,有利于治疗效果。有些医院充分考虑人性化设计,把周围墙壁用淡雅的色彩粉刷、装饰,如粉色(可以减缓压力)等,这样就给病人营造出一个温馨的氛围,同样可以消除病人部分紧张情绪。从而也很好的诠释了以人为本,以患者为中心的医院设计宗旨。
此外,考虑到设备的高精密度,这就需要治疗室内的温度、湿度等条件一定要合适,送、排风一定要做到位,且做好过滤措施,以免放射性废物直接排出室外污染环境。有些医院在治疗室内还设置了地漏,以便于及时的将室内多余的生产废水及时排出。这里一定要考虑好治疗室周围环境,如地下水位因素,以免造成倒灌。 |
|