[求助] 我院供应室平面图请各位专家指导

  [复制链接]
发表于 2013-8-26 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们是基层医院,几十年的老房子,因为要创甲,供应室要验收,但我们的新医院又没有修,只有在老地方改造,这是我画的简图,想按这个样子进行改造,请各位老师专家帮我看下,按大体要求可以吗?因为我们供应室狭窄,没有任何扩展余地,原来存在的问题是洁污通道总有交叉的问题,现在的改造也只想解决这个根本问题,不知我这样改建的设想行吗?领导现在急于想要院感方面提出意见,急请各位老师专家指导。图画的不好,请见谅!谢谢!
供应室平面图.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-26 10:49 | 显示全部楼层
你院的病床不多吧,我看这个平面图不大,且没有设计一次性库房。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-26 20:49 | 显示全部楼层
总体来说,三区划分应明确,洁污通道应分设,人、物流不交叉、不逆流即可;

看了您的图纸:感觉去污间有点小,干燥间没必要独立设置,这样可节约出一定空间作其它之用;另外检查、包装本就可以在一个地方进行,为什么要分开两间浪费有限的空间资源?还有你的敷料在那做,如果也是供应室承担的话,应该在检查、包装区内给出一个相对独立、封闭区域来才成;另外如果您的干躁柜是双开门的话,可以直接镶嵌在去污间和检查包装区中间的墙壁中,清洗后的器械从去污间这侧的门放入,干燥后的器械则从对侧的检查包装间取出,这样空间利用会更好一些;

另外您的一次性无菌物品库在那,图纸上貌似没有哦;还有就是清洁车存放位置,也值得商榷;

最后,建议您的各区域命名还是以09版的部颁CSSD规范命名为好,灭菌区可变为灭菌间,但不能变成消毒间吧,以此类推哦。

个人观点,不妥之处,请同仁们纠正,细雨谨致!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-27 15:29 | 显示全部楼层

谢谢版主老师的指教,我们的是老房子,总共只有100m2左右的面积,每个房间都不太大,干燥间占用一间,是因为原来买的一个老的干燥柜大的很,又是单开门的,所以只好兼做干燥间,实际上这是一个去污区到检查包装区之间的缓冲区。因为房间不够,我们的一次性无菌物品发放是不在供应室的,所以图纸上没有。另外老师,因为我们的办公室不大,想请教您一下,办公室对外的通道一定要另外开个门吗?现在您看到我们只有一个对内的门。再次感谢老师的赐教。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-27 15:32 | 显示全部楼层
黔西南妇幼 发表于 2013-8-26 10:49
你院的病床不多吧,我看这个平面图不大,且没有设计一次性库房。

谢谢老师的关注,是的,我们医院应该很大,但它实际很小,因为没有足够的房子,所以没有一次性无菌物品库房。