[求助] 等离子灭菌锅可不可以放在洗手间

 火... [复制链接]
发表于 2013-8-19 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们的等离子灭菌锅和压力蒸汽灭菌锅放在一个房间里太烫了,能不能把等离子灭菌锅放在洗手间里?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-19 13:50 | 显示全部楼层
刚才没说清楚,是消毒间里太热了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 13:51 | 显示全部楼层
不建议,但不代表不可以!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 14:02 | 显示全部楼层
最好不要把等离子灭菌锅放在洗手间,因为太潮湿了,具体环境要求咨询生产厂家
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:04 | 显示全部楼层
应该不可以。毕竟是灭菌器嘛。我们医院单独有一小间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 石桥wshh1975 于 2013-8-19 15:10 编辑

未命名.JPG
灭菌器应放在清洗、消毒、包装灭菌区,属于工作区域,洗手间属于辅助区域,两个区无法重叠,你怎么解决的?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:16 | 显示全部楼层
楼上老师说得很清楚了,决不可以放在洗手间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:18 | 显示全部楼层
对。灭菌器肯定不能放在洗手间的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:22 | 显示全部楼层
路过,学习了,我只是觉得潮湿,没有具体考虑医院布局标准规范
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:25 | 显示全部楼层
同意老师的说法!不可以放在洗手间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:29 | 显示全部楼层
如果情况允许,可以隔离一块作为低温灭菌器灭菌的地方!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 15:52 | 显示全部楼层
飞舞老师:灭菌器和厕所能处一室吗?如用房困难,取消厕所功能,改造成能满足灭菌器安装的基本条件,但同时要满足消毒供应中心管理基本规范!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 16:00 | 显示全部楼层
楼上老师说得很清楚了,决不可以放在洗手间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 16:11 | 显示全部楼层
怎么会想到放洗手间呢?等离子器存放有要求的,说明书上有注明:应放在干燥、通风处,因为运作中会排放废气,而且室温要控制在18-25°之间,否则温度太高或太低会影响机器运作,结果导致灭菌失败(我们临床实践过哦)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-20 11:28 | 显示全部楼层
抱歉!是我没表述清楚。我这里说的洗手间是指限制区外科医生术前洗手的洗手间。我们的手术室已经启用10几年了,外科洗手有单独小房间,没放在走廊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-20 12:20 | 显示全部楼层
我们限制区的消毒间两年前换了一台预真空高压灭菌锅,去年又新增了一台低温等离子。因为高压灭菌锅散热多,即便安装了一台空调,消毒间的温度还是有点高,所以护士长想把它移出来,只是苦于没有合适的空间安置。
90年代的设计,只考虑了常规的功能用房,哪里会想到还有低温等离子灭菌器没处安置这一问题!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-20 12:26 | 显示全部楼层
下班前,手术室护士长告诉我说,她找到了解决的办法。就是把其中洗手频率相对低的一间洗手间(即刷手间)隔出一部分,安置低温等离子灭菌器。这样可不可以?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-20 12:46 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导!
我把这个问题放在手术室这个专题版块里请教,是想当然地认为老师们会从手术室的角度帮我解答。不管是不是手供一体化,手术室肯定备有快速灭菌设备,也不会放在普通概念上的洗手间。   
不过,还是非常感谢各位老师的提醒,下次我会注意把求助内容表述清楚,不至于造成误会。