[原创] 紫外线灯强度监测数值

 火.. [复制链接]
发表于 2013-7-27 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 乔-乔 于 2013-7-27 22:01 编辑

紫外线灯强度监测数值可以写大于90uw/cm2或大于70uw/cm2吗?还是写具体数值?各位老师是怎样记录的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 10:43 | 显示全部楼层
我们是写具体数值的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 乔-乔 于 2013-7-27 22:02 编辑

我认为有具体数值就写具体数值,没有就写大于90uw/cm2或大于70uw/cm2。只要监测强度大于90uw/cm2或大于70uw/cm2就行。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
风雨同舟 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 10:46 | 显示全部楼层
用紫外线辐照计测定法是有具体数值的,如果用指示卡就没有具体数值了。

点评

说的对!  发表于 2013-7-27 22:00
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 乔-乔 于 2013-7-27 22:03 编辑

我也很想知道,紫外线测强卡读不出具体数值,只能看比色块大于/小于90uw/cm2或大于/小于70uw/cm2,应该怎样记录呢?谢谢!

点评

本来这样的监测就不是很精确的,不低于70uw/cm2就是合格了。记录>70uw/cm2就ok啊!  发表于 2013-7-27 22:06
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 10:48 | 显示全部楼层
如果使用检测仪就可以写具体的数值,若用测试卡就只能写大于70小于90、大于90、小于70了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 10:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 乔-乔 于 2013-7-27 22:06 编辑

我认为有具体数值就写具体数值,没有就写大于90uw/cm2或大于70uw/cm2。只要监测强度大于90uw/cm2或大于70uw/cm2就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 11:15 | 显示全部楼层
如果使用紫外线灯辐照计测定的,我们是记录具体数值;采用强度照射指示卡监测的,则由感控办检验师对比色块后.出具报告为"合格或不合格"
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 11:39 | 显示全部楼层
我们用紫外线试纸卡测试,无法记录具体数值,记录大于70uw/cm2。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 11:53 | 显示全部楼层
用测试卡就只能写大于70小于90、大于90、小于70了。