[求助] ICU的隔离病房的房门能对着普通病房门吗?

[复制链接]
发表于 2013-7-1 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
今天到新建病房大楼看到ICU的隔离病房的房门开门时正对着普通病房,这可以吗?我当时认为不妥,可是建筑部门让我拿依据。同行们:有依据吗?况且2间ICU的隔离病房的房门开门时都正对着普通病房。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 08:43 | 显示全部楼层
医院隔离技术规范
5.建筑布局与隔离要求
5. 5 普通病区的建筑布局与隔离要求
5. 5. 1 建筑布局在病区的末端,应设一间或多间隔离病室。
门对门肯定不对,门对门这个空气怎么样流通?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 10:15 | 显示全部楼层
个人认为:不应该门对门的!