发表于 2013-5-31 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本院ICU改建,医院把空气净化方案交给我们院感,但提出来不做层流。我们建议配置等离子空气消毒机,但ICU坚持要用洁净屏,说洁净屏是终身使用,噪音低。但预算下来装洁净屏要120万,而装等离子消毒机只有十几万。院领导倾向于等离子,ICU就是不接受,现在拿出洁净屏比等离子噪音低说事。其实我对照了一下,洁净屏的噪音是小于50,等离子的噪音是小于60,差别不是很大。现在请教各位同行,关于ICU的噪音国家有参数要求吗?我们配置等离子合适吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 10:27 | 显示全部楼层
如果是层流,是有标准的。但是如果不采取层流措施,那么病房的噪音是多少,我不知道有标准不,如果没有,是否可以查询一下公共场所标准之类的?
当然,噪音越小越好啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 10:41 | 显示全部楼层
ICU应具备良好的通风、采光条件,有条件者最好装配气流方向从上到下的空气净化系统,能独立控制室内的温度和湿度。医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。每个单间的空气调节系统应该独立控制。
除了患者的呼叫信号、监护仪器的报警声外,电话铃声、打印机等仪器发出的声音等均属于ICU的噪音。在不影响正常工作的情况下,这些声音应尽可能减少到最小的水平。根据国际噪音协会的建议,ICU白天的噪音最好不要超过45分贝(A),傍晚40分贝(A),夜晚20分贝(A)。地面覆盖物、墙壁和天花板应该尽量采用高吸音的建筑材料。

来自中国重症加强治疗病房(ICU)建设与管理
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 10:42 | 显示全部楼层
ICU病房建设标准】

  (一) ICU应该有特殊的地理位置,设置于方便患者转运、检查和治疗的区域并考虑以下因素:接近主要服务对象病区、手术室、影像学科、化验室和血库等,在横向无法实现“接近”时,应该考虑楼上楼下的纵向“接近”。

  (二) ICU开放式病床每床的占地面积为15~18M2;每个ICU最少配备一个单间病房,面积为18~25M2.每个ICU中的正压和负压隔离病房的设立,可以根据患者专科来源和卫生行政部门的要求决定,通常配备负压隔离病房1~2间。鼓励在人力资源充足的条件下,多设计单间或分隔式病房。医学教育网搜集整理

  (三) ICU的基本辅助用房包括医师办公室、主任办公室、工作人员休息室、中央工作站、治疗室、配药室、仪器室、更衣室、清洁室、污废物处理室、值班室、盥洗室等。有条件的ICU可配置其他辅助用房,包括示教室、家属接待室、实验室、营养准备室等。辅助用房面积与病房面积之比应达到1.5:1以上。

  (四) ICU的整体布局应该使放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等有相对的独立性,以减少彼此之间的互相干扰并有利于感染的控制。

  (五) ICU应具备良好的通风、采光条件,有条件者最好装配气流方向从上到下的空气净化系统,能独立控制室内的温度和湿度。医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。每个单间的空气调节系统应该独立控制。安装足够的感应式洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。

  (六) ICU要有合理的包括人员流动和物流在内的医疗流向,最好通过不同的进出通道实现,以最大限度减少各种干扰和交叉感染。

  (七) ICU病房建筑装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和符合防火要求的总原则。

  (八) ICU的设计要求应该满足提供医护人员便利的观察条件和在必要时尽快接触病人的通道。

  (九) 除了患者的呼叫信号、监护仪器的报警声外,电话铃声、打印机等仪器发出的声音等均属于ICU的噪音。在不影响正常工作的情况下,这些声音应尽可能减少到最小的水平。根据国际噪音协会的建议,ICU白天的噪音最好不要超过45分贝(A),傍晚40分贝(A),夜晚20分贝(A)。地面覆盖物、墙壁和天花板应该尽量采用高吸音的建筑材料。

  (十) ICU应建立完善的通讯系统、网络与临床信息管理系统、广播系统。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 10:43 | 显示全部楼层

个人建议icu通风采用带有空气消毒装置的中央空调通风系统!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 11:01 | 显示全部楼层
三个人的空间 发表于 2013-5-31 10:42
ICU病房建设标准】

  (一) ICU应该有特殊的地理位置,设置于方便患者转运、检查和治疗的区域并考虑以 ...

老师您好,我的确不知道国家法国这样一个指南。我刚对照了一下,这个指南是2006年发的,和2009年发的《重症医学科建设与管理指南(试行)》是有区别,2009年的指南取消了对于噪音的规定。这是为什么呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 11:04 | 显示全部楼层
是呢,这是唯一出现噪音规定的,也只能参考了,个人感觉噪音不是最重要,50与60差别大吗?而且洁净屏你要仔细研究,据我了解问题蛮多
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-31 11:13 | 显示全部楼层
三个人的空间 发表于 2013-5-31 10:43
个人建议icu通风采用带有空气消毒装置的中央空调通风系统!

再问老师,您说的空气消毒装置是指装高效空气过滤器的吗?这个噪音和洁净度都能达到要求吗?造价怎么样呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 11:19 | 显示全部楼层
空气消毒装置有很多种如紫外线、等离子等,自己多去了解,把知识说给领导听,具体选择什么是领导决定的哦,你说的空气高效过滤装置可能指洁净技术,个人认为ICU不需要,我们老大楼ICU就是洁净技术,使用不理想
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 14:40 | 显示全部楼层
路过学习,我们ICU也正在建,9张床位的空间,一个独立房间,两个四人间。对比一下也是用洁净屏。除病房外的其它大通间工作区用紫外线动态空气消毒机。原因:动态消毒机在新生儿科使用期间,有医生出现有臭氧中毒症状一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 14:56 | 显示全部楼层
路过,有学习到了点新知识,很开心!