静脉配制中心空气消毒

 火.. [复制链接]
发表于 2013-5-20 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院准备新建内儿科大楼时建个静脉配制中心,空气净化应达到什么级别,如何净化?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 10:57 | 显示全部楼层
卫生部办公厅关于印发
《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知
卫办医政发〔2010〕62号
层流操作台为百级。
八、卫生与消毒基本要求
(一)静脉用药调配中心(室)应当制定卫生管理制度、清洁消毒程序。各功能室内存放的物品应当与其工作性质相符合。
(二)洁净区应当每天清洁消毒,其清洁卫生工具不得与其他功能室混用。清洁工具的洗涤方法和存放地点应当有明确的规定。选用的消毒剂应当定期轮换,不会对设备、药品、成品输液和环境产生污染。每月应当定时检测洁净区空气中的菌落数,并有记录。进入洁净区域的人员数应当严格控制。
(三)洁净区应当定期更换空气过滤器。进行有可能影响空气洁净度的各项维修后,应当经检测验证达到符合洁净级别标准后方可再次投入使用。
(四)设置有良好的供排水系统,水池应当干净无异味,其周边环境应当干净、整洁。
(五)重视个人清洁卫生,进入洁净区的操作人员不应化妆和佩戴饰物,应当按规定和程序进行更衣。工作服的材质、式样和穿戴方式,应当与各功能室的不同性质、任务与操作要求、洁净度级别相适应,不得混穿,并应当分别清洗。
(六)根据《医疗废弃物管理条例》制定废弃物处理管理制度,按废弃物性质分类收集,由本机构统一处理。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
xiesq999 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 11:25 | 显示全部楼层
一次更衣室、洁具间为十万级;
二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 11:48 | 显示全部楼层
路过,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 14:59 | 显示全部楼层
路过,学习了,我们医院也要上静配中心
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 21:33 | 显示全部楼层
静脉配制药物用的操作净化台均为百级,其配制间可以是万级
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 11:31 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 10:12 | 显示全部楼层
在准备培训材料,学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报