[讨论] 洁净手术室的空气培养的采样高度。

 火.. [复制链接]
发表于 2013-3-14 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
的消毒卫生标准内关于洁净手术室的空气培养采样方法要求参照2002的洁净手术部建筑技术规范,但特别说明 了I类环境空气采样器的采样高度为0.8-1.5米,对沉降法却未说明。我院对洁净手术室使用沉降法进行空气细菌学检测,仍是采于2002的洁净手术部建筑技术规范中的高度,放置在地面上或不高于0.8米的位置,对否?

回复

举报

发表于 2013-3-14 10:11 | 显示全部楼层
该是:采样高度与地面垂直80-150cm。

回复

举报

发表于 2013-3-14 10:11 | 显示全部楼层
0.8-1.5米,规范上有要求的!楼主可以参考一下规范!
回复

举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:210
  • 最近打卡:2025-04-18 08:17:05
发表于 2013-3-14 10:29 | 显示全部楼层
采样高度应该是0.8-1.5米。
回复

举报

发表于 2013-3-14 10:48 | 显示全部楼层
1、非洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:距地面0.8~1.5m,内外及四角距墙1m;
2、洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:采样点可布置在地面或不高于地面0.8m的任意高度上。
回复 1 0

举报

 楼主| 发表于 2013-3-14 14:52 | 显示全部楼层

我也是你这样的观点,但新的消毒卫生标准讲了I类环境采样器的采样高度为0.8-1.5米,容易让大家理解为洁净病房沉降法采样高度也是0.8-1.5米。
回复 1 0

举报

发表于 2013-3-19 08:55 | 显示全部楼层
1、非洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:距地面0.8~1.5m,内外及四角距墙1m;
2、洁净区域空气采样培养皿的放置高度为:采样点可布置在地面或不高于地面0.8m的任意高度上。
回复

举报

发表于 2013-3-19 10:32 | 显示全部楼层
向老师学习了,谢谢!
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:891
  • 最近打卡:2025-04-28 08:38:35
发表于 2015-5-23 10:36 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢各位老师!