[求助] 重症监护室空气净化

[复制链接]
发表于 2025-2-20 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
重症监护室有洁净系统,可以不启用洁净系统,用空气消毒机吗?重症监护不像手术室涉及新风。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 08:48 | 显示全部楼层
洁净系统主要通过以下原理实现环境净化:
1. 空气过滤:利用初效、中效、高效过滤器,拦截不同粒径尘埃和微生物。
2. 气流组织:有新风进入,也将污染物排出。
3. 气压控制:使洁净区域气压高于周边,防止外界污染空气进入。
4. 温湿度控制:调节空气温湿度,创造适宜环境,同时利于净化。
而空气消毒机只能是消毒空气,并没有新风,也无法将污染物排出。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
吴晓梅 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 08:29 | 显示全部楼层
重症监护室怎么会不涉及新风?密闭的空间没有新风怎么行?没有新风,温度、湿度也没办法达标,不是加个空气消毒机这么简单的。不启用洁净系统就要改造。
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-20 08:34 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-2-20 08:29
重症监护室怎么会不涉及新风?密闭的空间没有新风怎么行?没有新风,温度、湿度也没办法达标,不是加个空气 ...

谢谢吴老师赐教!吴老师:还想请教您:普通手术室是要安装通风系统的,ICU如果没装洁净系统的话,是也要安装像普通手术室那样的机械通风系统吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 08:42 | 显示全部楼层
小秋~ 发表于 2025-2-20 08:34
谢谢吴老师赐教!吴老师:还想请教您:普通手术室是要安装通风系统的,ICU如果没装洁净系统的话,是也要 ...

不能定时开窗通风的,安装机械通风。
WS 509-2016《重症监护病房医院感染预防与控制规范》
5.5应具备良好的通风、采光条件。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 08:45 | 显示全部楼层
如果能自然通风的话自然通风也是可以的,如果自然通风不良的话,需要机械通风,个人认为可以用空气消毒机,但是要考虑空气消毒机的消毒范围
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 09:01 | 显示全部楼层
小秋~ 发表于 2025-2-20 08:34
谢谢吴老师赐教!吴老师:还想请教您:普通手术室是要安装通风系统的,ICU如果没装洁净系统的话,是也要 ...

是新建ICU还是再改建?如果新建,那最好有机械通风,考虑的不同季节时,特别是霉雨闷热天气,开窗无法实现相应功能。如果是改建,那之前有开窗的,再去安装机械通风,不是很方便,就安装空气消毒机就可以的。
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-20 09:47 | 显示全部楼层
绿谷 发表于 2025-2-20 09:01
是新建ICU还是再改建?如果新建,那最好有机械通风,考虑的不同季节时,特别是霉雨闷热天气,开窗无法实 ...

谢谢老师赐教!是新建的。明白,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-20 15:11 | 显示全部楼层
请问各位老师手术室新风洁净系统是多长时间检测呢,规范上有没有要求,谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-21 10:38 | 显示全部楼层
最爱提拉米苏 发表于 2025-2-20 15:11
请问各位老师手术室新风洁净系统是多长时间检测呢,规范上有没有要求,谢谢了 ...

一般是每年一次。这个团体标准可以参考一下。

医院洁净手术部运行维护与管理规范.pdf

916.27 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-21 11:17 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的指导