[求助] 口腔科两台牙椅隔断必须到顶吗?两米以上可以吗

[复制链接]
发表于 2024-8-8 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
口腔科两台牙椅隔断必须到顶吗?两米以上可以吗
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-8 15:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 尘埃69 于 2024-8-8 15:47 编辑

两台牙科综合治疗台间宜设物理隔断(隔断高度≥1800mm)或两牙科综合治疗台头枕间距≥2400mm。
两台牙科综合治疗台间带物理隔断,牙科综合治疗台
①(头枕部)距最近障碍物宜800mm,牙科综合治疗台
②(患者扶手)距最近障碍物宜900mm,牙科综合治疗台
③(痰盂)距最近障碍物宜500mm,
两台牙科综合治疗台间无物理隔断,两台牙科综合治疗台
①(头枕部)中线最小距离2400mm,牙科综合治疗台
②(患者扶手)距最近障碍物宜900mm,牙科综合治疗台
③(痰盂)距最近障碍物宜500mm
《口腔门诊医院感染管理标准》WS/T842-2024

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
吴晓梅 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-8 15:32 | 显示全部楼层
没关注 新规范吗 wst842-2024    答案就在里面
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-8 17:31 | 显示全部楼层
最新发布的WS T 842-2024《口腔门诊医院感染管理标准》里面有答案,另外隔断的设计不仅要考虑规范,还要兼顾美观实用。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-8 19:26 | 显示全部楼层
昨天发的新标准上有明确的规定,看来新标准还没有学习