找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 38228|回复: 308

[讨论] 您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!

   火... [复制链接]
发表于 2013-5-31 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 依依 于 2013-6-4 09:29 编辑

昨天,我市召开了市级医院感染管理培训班,近400人参加了培训,可以说盛况空前。我们有幸请来了胡国庆教授前来授课,胡教授提到我们多数医院百级手术室的空气采样平皿放置数量是错误的,应该是:中央区13个,周围区5个。您是这样做的吗?还是中央区5个,周围区8个呢?
(41楼有胡教授课件中平皿的摆放方法;122楼有其他老师上传的平皿摆放图示;77楼有胡国庆老师以前发帖截图;69、81、82、86、102、124楼有几位老师的精辟观点,欢迎讨论)
我查了一下GB50333 标准。上面是这样写的:

表10.3.13-2    沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别

最少培养皿数(φ90,以沉降30min计)

100级

13

1000级

5

10000级

3

100000级

2

300000级

2

现在您应该知道什么是正确的吧。您以前百级净化手术室中央区放置几个平皿呢?
单选投票, 共有 367 人参与投票
84.20% (309)
14.99% (55)
0.82% (3)
您所在的用户组没有投票权限

点评

这个论坛里有过讨论,正确的正如胡老师说的  发表于 2013-6-3 13:34

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
谷子 + 2 感谢分享!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 08:51 | 显示全部楼层
我选1,中央置5个,周围8个,一直以来都这样啊,请教老师,胡教授说中间放13个,如何摆放啊,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 08:51 | 显示全部楼层
我们医院百级手术间采样一共放13个皿,中央区5个,周边区8个。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 08:56 | 显示全部楼层
似乎没有很明确的证据,我上次听他的课是按照新的规定是以前放13个培养皿,现在要增加到19个,但摆放的布点没有改变?不知道是否如此?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 08:58 | 显示全部楼层
我认为:目前我们医院的百级手术间就是中央区为100级,周边区为1000级的空间,所以采样一共放13个皿,中央区5个,周边区8个。这是个人理解不一样造成的。中央区13个,周围区5个怎么放置才能符合规范要求呢?

点评

百级手术间检测沉降菌浓度时,应该是中央区放置13个,周边8个,一共21个!  发表于 2013-6-3 08:51
41楼有胡教授课件中平皿的摆放方法  发表于 2013-6-1 15:24
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 08:58 | 显示全部楼层
我们医院百级手术间采样也是放13个皿,中央区5个,周边区8个。如果按中央区13个,周边区5个那不是18个了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓦然回首 于 2013-5-31 09:07 编辑

问题搞复杂了,希望有专家出面解决一下这事,虽然我们没有百级层流,但也想学习一下。我相信大多数都是这么布点的吧,因为很多次听老师讲课都是这么描述的。

RWTYB})8$S3~_JC`FGE7]36.jpg

点评

医院感染预防与控制标准操作规程也是这么排列的。  发表于 2013-6-3 17:37
这是对标准的误读!这个摆放位置是针对含尘浓度,而不是沉降菌浓度。  发表于 2013-6-3 08:48
从我们国家开始有洁净手术室的概念,一直培训的就是这样的采样方案  发表于 2013-5-31 21:35
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:04 | 显示全部楼层
百级手术间采样我院一直以来都是用14个皿,既中央区5个,周边区8个,另1个阴性对照。请教1楼的依依老师,胡教授是说中间放13个吗?如果是,那该如何摆放啊?周边区呢?应该如何摆放???

点评

41楼有胡教授课件中平皿的摆放方法  发表于 2013-6-1 15:24
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:06 | 显示全部楼层
我们一直按中央区13个,周围区5个的,呵呵,浙江的医院,几年前就听胡老师上课讲过的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:06 | 显示全部楼层
请教1楼的依依老师,胡教授是说中间放13个吗?如果是,那该如何摆放啊?周边区呢?应该如何摆放?我院百级手术间采样一直以来都是用14个皿,既中央区5个,周边区8个,另1个阴性对照。谢谢!

点评

41楼有胡教授课件中平皿的摆放方法  发表于 2013-6-1 15:24
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:08 | 显示全部楼层
搞得人不会做了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 白衣飘飘 于 2013-5-31 09:22 编辑

GB-50333标准第13页第10.3.8.2布点标准已经有比较明确规定:
表10.3.8?2测点位置表
区域
最少测点数
手术区图示
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区
5点(双对角线布点)
Ⅰ级周边区
8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区
3点(单对角线布点)
Ⅱ级 周边区
6点(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ级 周边区
4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
面积>30m2
4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2
2点(避开送风口正下方)

点评

这是对标准的误读,此处摆放位置是监测含尘浓度,而不是沉降菌浓度  发表于 2013-6-3 08:47
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:12 | 显示全部楼层
我院是百级手术室的空气采样平皿放置中央5只,周边8只,共13只;千级中央3只,周边6只,共9只;万级是中央3只,周边4只,共7只。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:13 | 显示全部楼层
从投票结果来看,错误的认识占多数,为什么错误率那么高?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 白衣飘飘 于 2013-5-31 09:30 编辑


要错也是卫生部的标准错了,大家是卫生部标准的忠实执行者!除了GB-50333外,还没有看到新的执行标准,也许我是井底之蛙,没看到感控世界的秒新秒异!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:22 | 显示全部楼层
为什么会说是错误的那,都是按照规范上中央区5个周边区8个来采样的,我不明白。怎么中央区13周边周边5个,这样怎么放置那,

点评

41楼有胡教授课件中平皿的摆放方法  发表于 2013-6-1 15:27
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:27 | 显示全部楼层
两种方法规范中都介绍,我们做的是最少那种!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:28 | 显示全部楼层
对啊,我们是按照国标来的,如果是放13个,请问在哪里能找到依据!会被人问的啊

点评

GB50333 表10.3.13-2就是依据呀  发表于 2013-6-1 15:28
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:30 | 显示全部楼层
我们医院百级手术间1间,采样一共放13个皿,中央区5个,周边区8个。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:33 | 显示全部楼层
不是错误的认识占多数,而是医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002里面这样要求的。有一个测点位置表我截了一个图,不会直接贴出来,上传一下。

测点位置表.png

点评

两个表不矛盾。您这份表是含尘浓度检测,10.3.13则是沉降菌浓度的监测呢!  发表于 2013-6-3 08:57
表10.3.13-2与表10.3.8好相矛盾哦  发表于 2013-6-1 15:30
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |