各位老师:GB15982-2012医院消毒卫生标准中:
4.4 治疗用水
血液透析相关治疗用水应符合YY 0572 要求;其他治疗用水应符合相应卫生标准。
YY 0572 (2006年实施的)处理水检测标准是<100cfu/ml;在《血液净化标准操作规程(2010版)》第二篇第一章透析用水的水质监控(三)反渗水细菌数<200cfu/ml
请问这两个是同一个水吗?标准为什么不一样?以哪个为准?谢谢!!

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
手榴弹 + 3 纠结的问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 11:16 | 显示全部楼层
的确,这两个文件的要求不一样,不过《血液净化标准操作规程(2010版)》中的感控部分中存在诸多的问题,明显不是专业做感控的人编写出来的,专业性和权威性都要差一点。
GB15982是国家强制性标准,具有明显的法律效力,而其提到的YY0572也是医药行业标准,所以,执行GB15982要更可靠一些。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
小点点 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 14:41 | 显示全部楼层
是同一个东西,标准确实不一样,我们执行的是<200cfu/ml
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 15:02 | 显示全部楼层
以前好像一直都是用的200这个标准,多亏老师提醒。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-26 12:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 手榴弹 于 2013-1-29 09:03 编辑

请问大家:你们的医院开始执行GB15982-2012医院消毒卫生标准中: 血液透析相关治疗用水应符合YY 0572 要求,处理水检测标准是<100cfu/ml的标准了吗?请各位老师帮忙告知一声!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-27 12:09 | 显示全部楼层
我们以前一直是按200cfu这个标准,对血透工作不是很熟悉,请问反渗水与处理水是同一个概念吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-27 12:32 | 显示全部楼层
反渗水、超纯水、蒸馏水都属于处理水。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
小点点 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-7 01:25 | 显示全部楼层

通过老师们的讨论,对以上问题也有了新的认识,谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 23:22 | 显示全部楼层
我院即将开展,正在努力学习
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 11:50 | 显示全部楼层
我院即将开展血透室工作,正在努力学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 21:31 | 显示全部楼层
按100处理不知道超标情况如何?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 10:57 | 显示全部楼层
请教老师:新的医院消毒卫生标准中有关各类环境空气、物体表面菌落总数卫生标准现在多了一个CFU/皿,那举例来说,如是3个平皿的话,结果就是≤12 CFU,是吗?
另外:空气中菌落总数计算中的采样速率(L/min)指的是什么?如何计算?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 16:54 | 显示全部楼层
safihu 发表于 2013-4-23 21:31
按100处理不知道超标情况如何?

我院反渗水细菌数很低,常常无细菌生长,但内毒素超过1的情况常有。请教各位老师是否因为检测方法欠妥?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 17:06 | 显示全部楼层
以前倒没注意到这点,又长知识了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 17:16 | 显示全部楼层
请教,哪里有透析液的检测方法
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 17:19 | 显示全部楼层
在各类透析用水相关的监测标准中都只提了细菌菌落数,没有致病菌的要求,是不是透析液和透析用水中可以有致病菌?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 16:11 | 显示全部楼层
透析用水相关的监测标准中都只提了细菌菌落数,是不是霉菌就不需要监测了?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 22:04 | 显示全部楼层
处理水只有菌落总数,但透析液根据yy0598-2006的标准除细菌总数外,还有真菌小于10cfu/ml,并不得检出致病菌的要求。