如题:关于使用压力蒸汽灭菌仪器对菌种等高危废物进行处理,有无必要进行生物监测?? 首先查阅一下相关的制度: 2003年《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“(七)医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物,应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理,然后按感染性废物收集处理;” 2003《医疗废物管理条例》:“医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物,在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 ” 2014年《临床实验室生物安全指南》中:“8. 19. 16 医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物,应首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理,然后按感染性废物收集处理。” 参考中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令 第8号2016年修订后的《消毒管理办法》:“第十三条 从事致病微生物实验的单位应当执行有关的管理制度、操作规程,对实验的器材、污染物品等按规定进行消毒,防止实验室感染和致病微生物的扩散。” 从以上这些制度来看,可以发现两点:“1、高危险废物需要先处理,方法:压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理;2、最低要求是只要消毒即可。” 按照2014《消毒专业名词术语》中:“消毒,杀灭或清除传播媒介上病原微生物,使其达到无害化的处理”。 所以我认为使用压力蒸汽灭菌对高危险品进行处理,只要达到无害化处理应该是不需要进行生物监测。 但是,但是,但是。。。。 只是对某制度多看了一眼。 在2015年《GBT 30690-2014 小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》看到一句话,我感觉以上都被推翻了: 虽然里面说: 还说: 但是没有说不需要进行生物监测。 《WS T 249-2005 临床实验室废物处理原则》
所以我得出真正的结论是: 1、操作人员需要上岗证(详见《特种设备安全监察条例》) 2、需要生物监测。 3、可以不需要B-D试验和化学指示卡。 不知结论正不正确??如有不正确,请大家提出自己的看法,一起讨论。
|