[原创] 消毒供应室可否放在地下室?

  [复制链接]
发表于 2014-12-10 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2014-12-19 16:16 编辑

消毒供应室可否放在地下室?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 20:54 | 显示全部楼层
W310.1-2009里说不宜放在地下室
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 22:17 | 显示全部楼层
不宜建在地下,技术规范上是这样要求的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-10 23:20 | 显示全部楼层
放地下不符合规范,医院感染预防与控制临床实践指南  第十章 十一节
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 08:12 | 显示全部楼层
WS310.1-2009里说不宜放在地下室,但听专家授课,北方比较干燥还可以,南方潮湿最好不在地下。且地下通风、光线不好
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 08:20 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2014-12-11 08:12
WS310.1-2009里说不宜放在地下室,但听专家授课,北方比较干燥还可以,南方潮湿最好不在地下。且地下通风、 ...

不宜建在地下,技术规范上是这样要求的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 08:32 | 显示全部楼层
应该不宜建在地下,规范上有要求的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 08:43 | 显示全部楼层
CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 09:01 | 显示全部楼层
不宜建在地下室或半地下室,规范上有要求.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 09:27 | 显示全部楼层
规范上有要求的,不宜建在地下室或半地下室,供应室验收是通不过的,按规范要求建筑。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 10:35 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2014-12-11 08:12
WS310.1-2009里说不宜放在地下室,但听专家授课,北方比较干燥还可以,南方潮湿最好不在地下。且地下通风、 ...

医院消毒供应中心管理规范要求,CSSD不宜建在地下室或半地下室。每次上面检查都会说,如果医院是以前的老建筑,解释一下就过去了,但在规范(WS310.1-2009)出台后,新建、扩建和改建的医院CSSD,应该遵循医院感染预防与控制的原则。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 11:22 | 显示全部楼层
规范上的“不宜”一词比较含糊,院领导根据规范的字面意思分配供应室的位置,我们做感控的也不能据理力争。可一检查问题就来了,遇到叫真的检查人员,就说地下室建供应室不合格。规范为什么用这样莫能两可的词句呢!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-4 16:24 | 显示全部楼层
不宜将消毒供应中心安置在地下室,规范上有要求。而且CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道。