感谢又让我学习了一下,原来首次使用手术间,需要空气采样三次的规范来源于这里(应有2次空白对照) 《医院洁净手术部建筑技术规范2013》
13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求: 1.细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。不得进行空气消毒。 2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测。 3.当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足表13.3.18-1 规定的最小采样量的要求,每次采样时间不应超过30min。 表 13.3.18-1 浮游菌最小采样量 | | | 1(1000)
0.3(300)
0.2(200)
0.1(100)
0.1(100) |
4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。 表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数 注:如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。采样时间略低于或高于30min时,可进行换算。 5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。 6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。 7.当某个皿菌落数太大受到质疑时,应重测,当结果仍很大以两次均值为准;如果结果很小可再重测或分析判定。 8.布皿和收皿的检测人员必须遵守无菌操作的要求。
|