大家来找茬 又是繁忙的一周,周三了想不想放松一下。那就来《大家来找茬》吧,在用我们感控人的眼光发现问题、探索真理的同时,又能放松紧绷的心情,何乐不为呢?大家好,我是栏目主持-老衲不信佛。SIFIC论坛自《带着问题学规范》《周五课堂》《每周一书》《感控时间》等专栏热播后,又再次推出一项吸睛新栏目——《大家来找茬》。该栏目每周三准时在论坛与大家见面。每期一个主题以图画的形式展现给大家,考核大家眼力的时刻到了,跟帖回复你发现了几处错误(附上依据),凡回答正确者奖励金币2枚,试题的答案会在下一期揭晓;另外,也面向广大会员征集当期相关内容的问题,参与提问者同样奖励金币2枚,参与解答者,答案被论坛采用,另奖励金币5枚,问题会在下一期解答。 上一期《ICU之负压隔离病房篇》的答案如下,你答对了吗? 1.病房顶部送风口在患者头顶上方; 2.病房回风口在侧面,距地面高度>0.1m; 3.回风口为横向叶片; 3.厕所为蹲坑; 4.只有病房负压显示装置,无报警装置; 5.缓冲间、卫生间回风口都在顶部。 参考标准 一、GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 目前国家还没有专门的洁净ICU病房建设标准,只能参考该规范。 4.0.2 3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。 8.2.9下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小于0.1m; 8.2.11洁净手术室必须设上部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。 8.3.7回风口百叶片宜选用竖向可调叶片 二、根据论坛https://bbs.sific.com.cn/thread-12505-1-1.html 1、卫生间内应设坐便器,可考虑卫生间与外走廊(清污走廊)间应设双门密闭传递窗,用于传递污物、废弃物等; 2、控制开关及压力显示和报警装置应放置在病房入口处的显著位置,同时在该位置设置病室、卫生间、缓冲间的负压显示装置。当负压指示偏离预设区间必须通过声、光等手段向工作人员发出警报。 本期以《ICU之终末消毒篇》为主题,以ICU为“据点”,涉及ICU病床终末消毒的操作、环节等内容。 还等什么!COME ON BABY! |