一、选址要适宜
消毒供应中心(CSSD)宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室之间有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室
二、布局流程合理
1.周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立;内部通风、采光良好。
2.建筑布局应分为辅助区域和工作区域。辅助区域包括工作人员更衣室、值班室、办公室、休息室、卫生间等。工作区域包括去污区、检查包装及灭菌区(含独立的敷料制备或包装间)和无菌物品存放区。
三、工作区基本原则
1.物品由污到洁。不交叉、不逆流;
2.空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
四、工作区域温湿度
工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合以下要求:

五、工作区设计与材料应符合以下要求:
1.去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障
2.去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出入缓冲间。
3.缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。
4.检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
5.工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;地面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;地面应防滑、易清洗、耐腐蚀;地漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。