要天天向上 发表于 2013-2-26 16:47

合用新风机组的手术间如何管理?

各位老师好,我们新医院采用了新风系统的洁净手术室,其中万级的手术间有2-3个手术间合用一个新风机组,我想问:如果在这样的手术间内做了一台感染性的手术,是否会影响到其它2间的空气质量?因为设备上说这里的回风量部分是混入新风系统内重新进入手术室的。如果有影响,我们应该怎样处理?

weike19290716 发表于 2013-2-26 17:28

感染性手术是哪一类感染?是否是空气或飞沫传播的疾病?如果是这类疾病应该安置在负压手术间进行。

玉萍 发表于 2013-2-26 18:38

如果是经空气或飞沫传播的感染性疾病,在这样的新风系统下手术是有互相传播的风险的(指的是2-3个手术间合用一个新风机组),应该将其安置在负压手术间。否则,在进行手术时就关闭层流系统,待手术结束后先进行空气和物体表面清洁消毒,再运行层流系统自净。

要天天向上 发表于 2013-2-26 19:26

是一般感染性疾病,如阑尾、胃肠道手术。

三个人的空间 发表于 2013-2-27 09:26

要天天向上 发表于 2013-2-26 19:26 static/image/common/back.gif
是一般感染性疾病,如阑尾、胃肠道手术。

那没关系的,回风进行循环还是要经过三级过滤网的,再与新风汇合回到原手术间,即回风是不会回到其他手术间的,如果是空气传播疾病,就不行了,要用负压手术室了,如果没有,就用无净化装置的普通手术室

haoge 发表于 2013-2-27 10:21

没有问题,放心使用。

要天天向上 发表于 2013-2-27 10:28

谢谢各位老师的帮助!这下心里有底了。{:1_1:}