爱贝 发表于 2013-2-18 15:12

关于洁净手术室外走廊的规定?

各位老师好,我院新建了洁净手术室。手术室均为洁净手术室,2间百级,1间千级,14间万级。内走廊为30万级,外走廊为普通走廊,我总觉得外走廊为普通走廊设置不合理,请问这样设置可以吗?才建了3间,不合理还可以改,请各位老师不吝赐教!

山竹 发表于 2013-2-18 15:29

请问外走廊为普通走廊。主要进行什么活动
外走廊是办公区域吗

江南水韵 发表于 2013-2-18 15:37

外走廊应该是污物通道吧

灵之乐之 发表于 2013-2-18 16:12

外走廊虽然是污物通道,但是与手术间相通,应净化的。我院内走廊是10万级,外走廊是30万级。

dalian 发表于 2013-2-18 16:13

外走廊如果为污物走廊,最好做成30万级(最低),内走廊我认为级别有点低,做成10万级的比较好。
GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范第3.0.3条有明确规定,为强制性条文,必须严格执行。

liulianluan 发表于 2013-2-18 16:23

外走廊是污物通道,我个人认为不适宜做空气洁净技术。

清清 发表于 2013-2-18 16:40

外走廊是不是和手术间之间有门的?如果是,那应该是污物通道。如果方便请将图纸传上来,大家帮您看看。

青蛙王子 发表于 2013-2-18 17:15

外走廊为污染区,不适宜做空气洁净技术,在外走廊和手术室中间应该设置缓冲区域

爱贝 发表于 2013-2-19 08:59

感谢各位老师的指点,因有事没能及时回复。我院的外走廊为污物通道,和洁净手术间之间有一道门,但没有缓冲间。

爱贝 发表于 2013-2-19 09:03

表 3.0.2-2 主要洁净辅助用房分级
等级        用 房 名 称
Ⅰ~Ⅱ        需要无菌操作的特殊实验室

        体外循环室
        无菌敷料室
Ⅳ        刷手间
        术前准备室
        手术部重症监护室(ICU)
        一次性物品室(除脱外包部分)、预麻室
        无菌药品室、器械与精密仪器室
        护士站
        洁净区走廊或任何洁净通道
        恢复(麻醉苏醒)室与更衣室

3.0.3洁净手术室的等级标准的指标应符合表 3.0.3-1 的要求,主要洁净辅助用房的等级标准的指标应符合表3.0.3-2 的要求。
                         表中未提及外走廊(污物通道)的具体要求,所以有点困惑!

爱贝 发表于 2013-2-19 09:07

2012版GB50333修改征求意见稿7.2.2 洁净手术部必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。缓冲室与传递窗属洁净区。

根据以上要求,我院的外走廊如果不做洁净,就必须在外走廊和手术间之间设缓冲间,是这样理解吗?请指教。

小点点 发表于 2013-2-19 10:04

本帖最后由 小点点 于 2013-2-19 10:07 编辑

这样设计欠合理,因为外走廊主要是污物通道,手术间的门不可以直接开在外走廊,需要缓冲。

爱贝 发表于 2013-2-20 17:56

谢谢老师的指点,我已经和院长指出存在的问题,希望能有一个合理的解决方案。
页: [1]
查看完整版本: 关于洁净手术室外走廊的规定?