层流手术室与洁净手术室的区别?
老师们,请教一下,层流手术室与洁净手术室的区别? 一样的,只是叫法不一样的。 层流是百级手术间,洁净是指做空气净化的所有级别的手术间 洁净:clean,在空气过滤技术上是一个专业术语,ISO14644-1《洁净室及相关控制环境 第1部分 空气洁净度的分级》用class 1-class 9表示空气洁净度,我们习惯用100级-30万级表示,100级相当于class 5。ISO14644-1对“洁净室”定义:“空气悬浮粒子浓度受控的房间,房间的建设和使用方式要尽可能减少室内引入、产生和滞留粒子,室内其它相关参数如温度、湿度和压力按要求进行控制”。洁净就是“使尘埃粒子的进入、产生、滞留最少化”的一种技术。层流是洁净技术的一种。根据洁净气流在室内的气流流型,分层流和乱(紊)流。层流按气流方向分垂直层流和水平层流,在洁净室内,空气以均匀的断面速度沿平行流线流动。医院的100级洁净手术室是局部垂直层流。乱流按气流组织形式分顶送和侧送,气流方向是变动的,存在涡流区,只能达到1000级以下洁净度,如医院的1000级、10000级、100000级洁净手术室。
路过学习了,又增加了一点理解,谢谢感染控制教师!!! 学习了,又增加了一点理解,谢谢教师,一直很困惑
呵呵,当时回答的太笼统了{:1_10:} 谢谢控制感染老师,学习了,一直困惑呢。 谢谢老师 这两天正在纠结这个问题 现在标准的叫法应该称洁净手术室,也不叫百级、千级、万级,标准的叫法应称I级、II级、III级。 学习了,正需要这方面的内容做课件。谢谢 4楼说的很专业,http://bbs.sific.com.cn/thread-40834-1-1.html
这是洁净手术部的汇总贴,有兴趣的可以看看 这个讨论很好的:http://bbs.sific.com.cn/thread-55525-1-1.html 谢谢老师的无私奉献,非常感谢 我正纠结这个问题,谢谢老师的指导。{:1_14:}{:1_3:} 心里有个概念了,一直不明白层流和洁净的区别,谢谢老师!