桂花酿 发表于 2013-1-15 15:08

洁净手术室监测有项目不符合要求该怎么办?

百级手术室监测:截面风速0.23,标准要求为0.25--0.3;万级手术室换气次数为36,标准为18--22。这样的结果,怎么理解?怎么处理?请教各位老师!

控制感染 发表于 2013-1-15 15:34

与你们设备科联系,让技师查找原因。
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室监测有项目不符合要求该怎么办?