yjying0826 发表于 2013-1-15 04:10

有关眼科专用手术间的改建问题

我院二级甲等综合医院,拟改造两层眼科专用区域,一层为门诊,一层为病房加一间手术室,放置一张床。开展的手术以白内障为主。请问应该是什么级别的空气洁净度?

海叮噹 发表于 2013-1-15 08:08

眼科应该是一级洁净,白内障属于内眼手术,要求应该如此

yoyomo999 发表于 2013-1-15 08:20

恩,我们层流的手术间是要求百级

小桥流水 发表于 2013-1-15 08:20

最好是百级或千级层流手术室

wney 发表于 2013-1-15 08:28

洁净手术间一间?按要求是应该达到百级,但是改造洁净手术部是很浪费空间的,房屋的高度、机组设备、辅助间等都要考虑,最好找个专家帮你们设计一下吧!

小猫咪 发表于 2013-1-15 08:28

小桥流水 发表于 2013-1-15 08:20 static/image/common/back.gif
最好是百级或千级层流手术室

眼科手术用百级层流洁净手术室

男丁格尔 发表于 2013-1-15 08:34

可以考虑采用空气净化屏设备{:1_17:}

明玥 发表于 2013-1-15 09:26

改造百级洁净手术室有点浪费,可以采用局部百级。因为只是开展白内障手术,其他手术不在该手术间进行。

yjying0826 发表于 2013-1-15 12:38

谢谢老师答复!哪位老师有现成的局部百经方案吗?

yjying0826 发表于 2013-1-15 12:42

局部百级方案。前面打错。{:1_7:}