快乐光盘 发表于 2013-1-7 09:20

关于承包方购置的的紫外线灯管问题

本帖最后由 往事随风 于 2013-1-7 14:32 编辑

我们医院一些房屋改造后由承包方配的紫外线灯管都是比较粗的,看着像紫外线灯管,照射后也有紫外线照射的气味,但是用试纸卡监测根本就不符合要求(试纸卡是没有问题的)。我们直接让科室换成新的紫外线灯管了。但是有点纳闷,承包方配的紫外线灯管照射后也有紫外线照射的空气味道,是什么原因?谢谢

々心素¤如简 发表于 2013-1-7 09:36

请问你的卡片照射后色块的颜色变化明显了吗?如果变色了,且达不到卫生部规定的辐照强度,那么只能说明灯管辐照强度达不到!

于万斯年 发表于 2013-1-7 09:55

我们也时不时遇到一些厂家的新灯管辐照轻度就不够70的情况,所以要把好进货关。

黑旋风 发表于 2013-1-7 10:57

可能承包方配的紫外线灯管不符合要求!可能是玻璃管子!

往事随风 发表于 2013-1-7 14:33

您可以通过基建办公室沟通,索要相关证件先看下,我们医院也遇到过您说的这种粗大的紫外线灯管{:1_17:}

zlygk 发表于 2013-1-7 14:51

我也碰到过这种情况,在进行紫外线强度监测的时候发现测试纸不会变色,后来换了从设备科购置的灯管就好了。

沧海一粟 发表于 2013-1-7 15:26

是不是紫外线灯管,你可以看灯管的使用说明书啊,还有就是索取相关证件,一看不就明白了吗?
页: [1]