xiaoxia 发表于 2012-12-16 20:21

10万级的100平方层流病房空气监测培养皿怎样摆放?

本帖最后由 依依 于 2012-12-17 09:02 编辑

10万级的100平方层流病房空气监测培养皿怎样摆放

利剑 发表于 2012-12-16 21:05

边缘科学 发表于 2012-12-16 21:17

卫生部分<<医院空气净化管理规范>>2012年版有明确规定。

相识有缘 发表于 2012-12-16 22:06

医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002:
手术区:10000级;3点(单对角线布点)
周边区:100000级;4点(每边内1点)
测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。

亦青 发表于 2012-12-16 23:20

本帖最后由 亦青 于 2012-12-17 08:29 编辑

请参照<医院洁净手术部建筑技术规范> GB50333-2002
10.3.8 洁净度级别的检验应符合下列要求 1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。在确认风速、换气次数和静压差的检测无明显问题之后,再检测含尘浓度。对≥0.5μm和≥5μm的微粒,检测结果均应同时满足下列条件:各测点平均含尘浓度i中的最大值max不大于表3.0.3-1和表3.0.3-2中规定的级别上限浓度的80%;由各点平均含尘浓度i求出室平均浓度,算出统计值N,N=+t×σ,不大于表3.0.3-1和表3.0.3-2中规定的级别上限浓度的80%,则判定测定结果达到该洁净度级别。如果虽未超过级别上限但已大于该上限的80%,则应加大风量重测。
  σ=∑(i-)2[]K(K-1)       (10.3.8-1)
  置信度上限达95%时,单侧t分布系数见表10.3.8-1。表10.3.8-1   系数t
测点数
2
3
4
5
6
7
8
9

系数t
6.31
2.92
2.35
2.13
2.02
1.94
1.90
1.86

当测点数为9点以上时,N=N。
  2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表10.3.8?2的规定;当附近有显著障碍物时,可适当避开。
  当送风口分散布置时,按全室统一布点检测,测点可均布,但不应布置在送风口正下方。
表10.3.8?2测点位置表
区域
最少测点数
手术区图示

Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区
5点(双对角线布点)



Ⅰ级周边区
8点(每边内2点)



Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区
3点(单对角线布点)



Ⅱ级 周边区
6点(长边内2点,短边内1点)



Ⅲ级 周边区
4点(每边内1点)



Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
面积>30m2
4点(避开送风口正下方)



面积≤30m2
2点(避开送风口正下方)



3 每次采样的最小采样量:100级区域为5.66L,以下各级区域为2.83L。
  4 测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。
  5 在100级区域检测时,采样口应对着气流方向;在其他级别区域检测时,采样口均向上。
  6 当检测含尘浓度时,检测人员不得多于2人,都应穿洁净工作服,处于测点下风向的位置,尽量少动作。
  7 当检测含尘浓度时,手术室照明灯应全部打开。
  8 检测仪器应为流率不小于2.83L/min的光散射式粒子计数器。10.3.13 细菌浓度的检测应符合下列要求 1 细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。表面染菌密度为监测项目,按《医院消毒卫生标准》GB 15982的方法检测,检测结果应符合表3.0.3的规定。
  2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测。测点布置原则可参照10.3.8条执行。
  3 当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足表10.3.13-1规定的最小采样量的要求,每次采样时间不应超过30min。表10.3.13-1         浮游菌最小采样量
被测区域洁净度级别
最小采样量m3(L)

100级
0.6(600)

1000级
0.06(60)

10000级
0.03(30)

100000级
0.006(6)

300000级
0.006(6)

4 当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。表10.3.13-2    沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别
最少培养皿数(φ90,以沉降30min计)

100级
13

1000级
5

10000级
3

100000级
2

300000级
2

如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。
  5 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。3.0.3         洁净手术室的等级标准的指标应符合表3.0.3-1的要求,主要洁净辅助用房的等级标准的指标应符合表3.0.3-2的要求。表3.0.3-1   洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级
手术室名称
沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度
表面最大染菌密度(个/cm2)
空气洁净度级别

手术区
周边区
手术区
周边区


特别洁净手术室
0.2个/30min·φ90皿(5个/m3)
0.4个/30min·φ90皿(10个/m3)
5
100级
1000级


标准洁净手术室
0.75个/30min·φ90皿(25个/m3)
1.5个/30min·φ90皿(50个/m3)
5
1000级
10000级


一般洁净手术室
2个/30min·φ90皿(75个/m3)
4个/30min·φ90皿(150个/m3)
5
10000级
100000级


准洁净手术室
5个/30min·φ90皿(175个/m3)
5
300000级

注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。表3.0.3-2  洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
等级
沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度
表面最大染菌密度(个/cm2)
空气洁净度级别


局部:0.2个/30min·φ90皿(5个/m3)其他区域0.4个/30min·φ90皿(10个/m3)
5
局部100级其他区域1000级


1.5个/30min·φ90皿(50个/m3)
5
10000级


4个/30min·φ90皿(150个/m3)
5
100000级


5个/30min·φ90皿(175个/m3)
5
300000级

注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。

wangrui2012 发表于 2012-12-16 23:29

学习了,谢谢亦青老师。

小土豆 发表于 2012-12-16 23:35

5楼老师讲解的非常细致,学习了!谢谢!

亦青 发表于 2012-12-16 23:53

wangrui2012 发表于 2012-12-16 23:29 static/image/common/back.gif
学习了,谢谢亦青老师。

不客气,我也在学习.共同学习,不断进步!{:1_1:}

彩霞88 发表于 2012-12-17 08:23

亦青 发表于 2012-12-16 23:20 static/image/common/back.gif
请参照 GB50333-2002
10.3.8 洁净度级别的检验应符合下列要求 1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统 ...

太详细啦!感谢分享!{:1_17:}

孟6386 发表于 2012-12-17 08:27

彩霞88 发表于 2012-12-17 08:23 static/image/common/back.gif
太详细啦!感谢分享!

谢谢老师,学习了。我院也是这样做的。

tghk 发表于 2012-12-17 09:44

谢谢老师们的分享!学习了。            

美丽乌江 发表于 2012-12-17 11:35

谢谢老师分享,已仔细学习!

阡陌 发表于 2012-12-17 11:52

亦青 发表于 2012-12-16 23:20 static/image/common/back.gif
请参照 GB50333-2002
10.3.8 洁净度级别的检验应符合下列要求 1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统 ...

亦青老师请教一下:文中的周边区是指哪个区?因我院未使用层流病房和手术室,不太清楚这个概念。

亦青 发表于 2012-12-17 23:30

阡陌 发表于 2012-12-17 11:52 static/image/common/back.gif
亦青老师请教一下:文中的周边区是指哪个区?因我院未使用层流病房和手术室,不太清楚这个概念。

   根据《医院洁净手术部建筑技术规范》——    GB50333-2002

       2.0.20手术区operating zone
       需要特别保护的手术台及其周围区域。Ⅰ级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.9m、两端至少各外推0.4m后(包括手术台)的区域;Ⅱ级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.6m、两端至少各外推0.4m后(包括手术台)的区域;Ⅲ级手术室的手术区是指手术台四边至少各外推0.4m后(包括手术台)的区域。Ⅳ级手术室不分手术区和周边区。Ⅰ级眼科专用手术室手术区每边不小于1.2m。
    2.0.21周边区surrounding zone
       洁净手术室内除去手术区以外的其他区域。

阡陌 发表于 2012-12-18 08:16

谢谢亦青老师,有出处是我就可以认真学习了

vision 发表于 2017-7-31 15:39

谢谢楼主分享,路过学习了。

13966776045 发表于 2017-8-8 18:11

亦青 发表于 2012-12-16 23:20
请参照 GB50333-2002
10.3.8 洁净度级别的检验应符合下列要求 1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系 ...

这个,我估计想问,除了手术区的其他洁净区域,怎么布点

亦青 发表于 2017-8-9 08:25

本帖最后由 亦青 于 2017-8-9 08:28 编辑

手术区和周边区或其它用房都按用房的级别来布点监测。如图《洁净手术室用房的分级标准》


            洁净手术室用房的分级标准





亦青 发表于 2017-8-10 08:23

本帖最后由 亦青 于 2017-8-10 08:34 编辑

13966776045 发表于 2017-8-8 18:11
这个,我估计想问,除了手术区的其他洁净区域,怎么布点                        洁净手术间空气监测布点   
   









刘萌 发表于 2019-12-31 14:05

太详细啦!感谢分享!
页: [1]