新手术室的空气培养与旧手术室有区别吗?
我院新建了手术室,手术室护士长来问:新手术室与原来旧手术室的空气采样有区别吗?我只知道有无层流是有区别的?还有层流的级别多少是有差别的?请问各位老师还有什么区别? 洁净场所空气细菌总数符合GB333要求、Ⅱ类区域细菌总≤4cfu/90直径平皿15minⅢ、Ⅳ类区域细菌总数4cfu/90cm直径平皿5min。
1洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB50333.
2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(5min•直径9cm平皿)。
级别不同所放平皿数不同吧
根据层流级别放平板就行了,时间为30分钟 海豚姐姐 发表于 2012-12-14 13:32 static/image/common/back.gif
根据层流级别放平板就行了,时间为30分钟
新消毒技术规范上都有的。 如果是非洁净室就要看房间面积大小,放置时间是15分钟,《医院空气净化管理规范》里说的挺清楚的,如果是洁净室,那就按照GB50333执行不就可以了! 多谢老师们指教!上论坛问一下就放心了,自己学习消毒技术规范总是怕理解不够深刻! 层流手术室有特定的监测方法,与新旧手术室无关。